请大家点评下这钢构焊接质量怎么样
havrlon
havrlon Lv.2
2014年03月01日 17:27:11
只看楼主

设计的东西,在做啦了,求大家狠狠地批,焊接质量什么的。

设计的东西,在做啦了,
求大家狠狠地批,焊接质量什么的。

















免费打赏
蓝领青年
2014年03月04日 11:19:55
12楼
本帖最后由 蓝领青年 于 2014-3-4 11:25 编辑

可以看到有板上起弧的现象,下边的图上有气孔。

本人不是钢构专业,依稀记得 要求焊道宽度为1.2*(板厚的开方) ,如记忆不错的话,部分焊道宽度不达标。此外,钢骨柱是要求做检测的。根据等级不同,有的100%检测 有的30%检测。
回复
xioaxin9
2014年03月04日 14:20:36
13楼
我记得书上说得,在焊接周围探伤,看周围强度等指标有没破坏!
回复
xioaxin9
2014年03月04日 14:20:58
14楼
我记得书上说得,在焊接周围探伤,看周围强度等指标有没破坏!
回复
pingju229
2014年03月04日 15:09:26
15楼
检测内部缺陷,肉眼只能看外部的
回复
liudsabc
2014年03月04日 16:50:53
16楼
要用仪器检查吧,用眼睛看不出内部缺陷的
回复
徐博
2014年03月05日 09:36:28
17楼
看你焊接的要求吧
单凭肉眼看上去还可以
回复
土木结构
2014年03月06日 08:22:09
18楼
翼缘这样贴焊 百思不得其解
回复
damperking
2014年03月06日 09:54:16
19楼
感觉角焊缝和构件厚度差距有点大
回复
可卿
2014年03月06日 13:42:10
20楼
钢结构规范要求:
1、一般屋面梁,吊车梁及柱子的主材工厂拼接焊缝及吊车梁的上翼缘与腹板T型连接的坡口焊缝按Ⅱ级检验。
2、除上述1外,其他均按Ⅲ级检验.
3、本例题中图片显示应该属于第二种情况,为手工气保焊的结果。看他气泡。夹渣 等缺陷的百分比吧,看你图片肯定发的都是发现的问题的地方,总体来见还是不错的。
回复
hz651495021
2014年03月07日 14:52:06
21楼
焊接应该满足焊接规范,同时做好探伤实验必须满足要求
回复