嵌固于地下室顶板的剪力墙约束边缘构件是否需要向下延伸至地下一层?规范出处在哪里?抗规和高规只对嵌固于地下一层底板或以下时要求向下顺延,对于嵌固于顶板的我没找到啊,麻烦大家给看看.
嵌固于地下室顶板的剪力墙约束边缘构件是否需要向下延伸至地下一层?规范出处在哪里?抗规和高规只对嵌固于地下一层底板或以下时要求向下顺延,对于嵌固于顶板的我没找到啊,麻烦大家给看看.
2楼
向下延伸一层,具体表现在:地下一层纵筋的面积不少于上一层。地下一层箍筋间距,规范没有涉及,按老朱的说法就是靠近顶板某一区段箍筋应加密,其余区段间距可以适当放松。具体可以参考老朱写的高层那一本书。
回复
3楼
我们一般都是直接将上一层落下去,软件算出来是按构造边缘构件算的
回复
4楼
高规地下室那章有说明,嵌固端有要求。不少于上一层配筋
回复
5楼
yuanwei103 发表于 2014-3-1 10:36 高规地下室那章有说明,嵌固端有要求。不少于上一层配筋正解啊,看来对规范相当熟悉了!
回复
6楼
恩 看到了 多谢你们
回复