如此断路器满负荷运转要配多大的母线排?
yanglong12
yanglong12 Lv.14
2014年02月28日 22:11:29
只看楼主
MT40-H1施耐德开关.jpg

MT40-H1施耐德开关.jpg

免费打赏
yang14563
2014年03月01日 11:03:52
2楼
看实际电流是多少
回复
wxdchgs
2014年03月01日 13:56:32
3楼
“如此断路器”的额定电流是多少呀!
回复
zljsyc
2014年03月02日 10:05:03
4楼
每相TMY-3×120×10
回复
goldenbay
2014年03月19日 12:55:17
5楼
按照框架等级最大额定电流4000A母牌选择4X40足够了
回复
wysh
2014年03月26日 10:17:03
6楼
4*40的?楼上的是不是看错了?
回复
zhixiansheng
2014年03月28日 10:19:56
7楼
wysh 发表于 2014-3-26 10:17 4*40的?楼上的是不是看错了?肯定看错了:)
回复
fishbone_l
2014年05月25日 22:15:03
8楼
如照片所示此断路器是施耐德MT40,框架电流4000A.若要按满负荷电流来选母线的话的要每相10tX120三片
回复
jiangjunjie4
2014年05月26日 08:24:09
9楼
学习,下载了
回复
feng369
2014年05月29日 19:00:03
10楼
参考以下两方面
1、满足环境温度下的载流量;
2、满足短时耐受电流的要求。