预作用系统能否安装下喷
im627215031
2014年02月28日 19:09:00
只看楼主

本帖最后由 im627215031 于 2014-2-28 19:10 编辑 本人做施工的 做一北方工地冬天有冻 设计的是预作用系统 安下喷个人觉得不可行 下喷的短立管的水是放不净的 怎么能过冬呢 季节性旅游场馆 冬天无供暖

本帖最后由 im627215031 于 2014-2-28 19:10 编辑

本人做施工的
做一北方工地冬天有冻 设计的是预作用系统 安下喷
个人觉得不可行 下喷的短立管的水是放不净的 怎么能过冬呢
季节性旅游场馆 冬天无供暖
免费打赏
guojay0
2014年03月04日 10:30:24
2楼
1 ) 干式系统对喷头安装有严格要求, 安装普通喷头时只能向上安装, 安装专用干式喷头时可允许
向下安装。
回复
liu8661497
2017年07月03日 10:37:38
3楼
谢谢楼主的解答啊
回复
lichangan1000
2017年07月03日 10:44:19
4楼
预作用、干式系统,一般都是直立型喷头。若下喷只能是干式下垂型喷头。规范6.1.4
回复