一百米的框剪结构为什么审图一定要让控制层间承载力之比大于0.8啊?
guohua19891007
2014年02月28日 18:42:05
只看楼主

请教大家 一百米的框剪结构为什么审图一定要让控制层间承载力之比大于0.8啊?!

请教大家 一百米的框剪结构为什么审图一定要让控制层间承载力之比大于0.8啊?!
zhaizhai506
2014年02月28日 21:23:02
2楼
好像没什么道理
回复
baobao0608
2014年03月02日 10:20:46
3楼
抗规和高规上有条文的规定的。
回复
o如梦无痕o
2014年03月02日 10:59:26
4楼
0.8规范是不宜超过审图对于不宜要求从严要求也是有道理的只要把薄弱层地震剪力狂放大
肯定是能过的
回复
naqin
2014年03月02日 20:07:51
5楼
如果你是属于B级高度高层的话是不应小于0.75的。如果是A级高层,小于0.8表明本层是个薄弱层,规范上虽然说是不宜小于0.8,而且SATWE中通过层剪力放大的方式加强了本层,但是用几根钢筋去补强整个结构的薄弱之处,本人觉得不可取。
回复
xiongbinbin001
2014年03月03日 15:14:57
6楼
毕竟是100米高的建筑,而且还是框剪,审图的肯定不希望出现薄弱层。
回复
sclgh1979
2014年03月04日 08:53:26
7楼
能调则调,经常遇到为薄弱层的位置往往也是刚度不足的层,及软弱层,控制的目的是不让薄弱层和软弱层出现在同一楼层位置。而且这种位置往往在结构底部的几层位置,对抗震是很不利的,大家设计中需多加注意。
回复
wjian1985
2014年03月04日 09:21:05
8楼
抗规上有规定啊
回复
tangdanbj1975
2014年03月04日 09:33:37
9楼
高规3.5.3条。一般调电算,都要满足这条。:D