请教高手:最近在做一带人防地下室的车库遇到的问题
amoon850827
2014年02月27日 21:20:15
只看楼主

之前没做过人防地下室,参考了一些图集,比如07FD01,但是图集上有些看不懂,望大家指点下。先说说项目的大概情况。附建式地下室,人防区域面积5500平米,非人防区域面积1000平米,非人防区域设置高低压配电房,设备房等,供电给地面建筑及平时地下室。战时为二等人员掩蔽所,平时为III类车库。根据规范要求,设置人防移动电站。因为本人之前没做过人防项目,想参考07FD01来完成本次项目。问题来了,07FD01 第8页上的8号供电系统里的AA1和AA2分别引自哪里?它这个表是按照电力系统电源是双市电考虑的吗?市电+柴发不行?能不能分别引自低压配电室配电柜的常用母线段和应急母线段?

问题来了,07FD01 第8页上的8号供电系统里的AA1和AA2分别引自哪里?它这个表是按照电力系统电源是双市电考虑的吗?市电+柴发不行?能不能分别引自低压配电室配电柜的常用母线段和应急母线段?如果可以,照明和动力分柜怎么实现?因为现在的实际情况只有一路市电,一路柴发作为平时备用电源。望大家指点。


具体如图所示
QQ截图20140227211931.jpg

QQ截图20140227211931.jpg

免费打赏
wangyuhua917
2014年03月03日 10:07:53
22楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
无影
2014年03月03日 14:47:04
23楼
你看看方案3,以及对应图集页码P16(图纸号P14)和图集页码P24。
回复
amoon850827
2014年03月03日 15:37:58
24楼
无影 发表于 2014-3-3 14:47 你看看方案3,以及对应图集页码P16(图纸号P14)和图集页码P24。没有看懂。。这些回答不了我提的问题
回复
吾西
2014年03月03日 16:31:55
25楼
望高手指导
回复
yutao0219
2014年03月03日 16:52:30
26楼
先说平时供电:根据车库类别为三类,按二级负荷供电,平时二级负荷采用一路市电,一路柴油发电做备用电源,同时应急照明灯内自带蓄电池,原因你可以查看民规。
战时供电:一、二级负荷均由EPS供给,三级负荷由市电供给。不知道有没有解决你的问题,大家共同学习。
回复
amoon850827
2014年03月03日 17:36:11
27楼
yutao0219 发表于 2014-3-3 16:52 先说平时供电:根据车库类别为三类,按二级负荷供电,平时二级负荷采用一路市电,一路柴油发电做备用电源, …当人防面积大于5000平米时,按照规范要求,人防区域必须做柴油发电机组的,不能单纯的采用EPS供电了,也就是做内部电源。我这里的提问是图集上对应的AA1和AA2柜是引自哪里?图集上的举例是不是是以双市电(10KV)举例的,是不是不适用市电+发电机。
回复
amoon850827
2014年03月04日 09:06:57
28楼
继续顶,等大神回答。
回复
samualwoo
2014年03月04日 09:30:17
29楼
不懂电,坐等高手来~~
回复
kwan547576008
2014年03月04日 09:56:05
30楼
楼主辛苦,谢谢分享
回复
qq360750109
2014年03月04日 15:19:19
31楼
敬请指导啊!!!