本帖最后由 风影紫 于 2014-2-26 21:45 编辑 如图所示的配筋对么,两侧第一排钢筋不同可以么?
本帖最后由 风影紫 于 2014-2-26 21:45 编辑
如图所示的配筋对么,两侧第一排钢筋不同可以么?
2楼
梁宽相差不大都配成7/6就可以了
回复
3楼
你的梁线看不出梁宽不同哦..
回复
4楼
hrΒ335 发表于 2014-2-26 22:27 你的梁线看不出梁宽不同哦..嗯 被你发现了。。。
回复
5楼
梁宽不同,会出现这样的情况,宜调整成相同的形式。
回复
6楼
无间道 发表于 2014-2-27 06:53 梁宽不同,会出现这样的情况,宜调整成相同的形式。嗯~梁宽相差不大,可以考虑每排的钢筋数一样,方便面筋通过;要是梁宽相差很大,可部分拉通部分在柱内锚固。
回复
7楼
感觉梁差不多呢
回复
8楼
可以分别在柱内锚固
回复
9楼
hrΒ335 发表于 2014-2-27 09:13 嗯~梁宽相差不大,可以考虑每排的钢筋数一样,方便面筋通过;要是梁宽相差很大,可部分拉通部分在柱内锚固 …我也是这样想的。。。
回复
10楼
梁尺寸不同,一般是宽度相同,高度不同,你弄的上下部钢筋完全没发放置啊,你可以根据间距要求把两边的钢筋排一下,看行不。
回复
11楼
风影紫 发表于 2014-2-27 22:22 我也是这样想的。。。宽的梁保护层会大一点,别超过50mm。
回复