该次梁为啥计算不过,如何处理
mdjhcn
mdjhcn Lv.12
2014年02月26日 18:23:36
只看楼主

本帖最后由 mdjhcn 于 2014-2-26 18:29 编辑 此位置为风井间隔墙下梁,荷载为10KN/M2,长度为800,两端点胶,感觉应该没啥问题,但却计算不过,开始时输的截面是200X300,发现截面不满足,后改为200X350,250X350,200X400高都不行,向这种很短的小梁一般该如何处理,谢谢!N-B= 114 (I= 810, J= 818) ( 1)B*H(mm)= 200* 400

本帖最后由 mdjhcn 于 2014-2-26 18:29 编辑

此位置为风井间隔墙下梁,荷载为10KN/M2,长度为800,两端点胶,感觉应该没啥问题,但却计算不过,开始时输的截面是200X300,发现截面不满足,后改为200X350,250X350,200X400高都不行,向这种很短的小梁一般该如何处理,谢谢!



N-B= 114 (I= 810, J= 818) ( 1)B*H(mm)= 200* 400
Lb= 0.80 Cover= 20 Nfb= 5 Rcb= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360.
调幅系数:1.00 扭矩折减系数:1.00 刚度系数:1.00
梁属性:混凝土梁 框架梁 不调幅梁 两端铰接
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Top Ast 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
% Steel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+M(kNm) 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0.
LoadCase ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 0)
Btm Ast 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160.
% Steel 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Shear 7. 5. 3. 2. 0. -2. -3. -5. -7.
LoadCase ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Asv 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.
Rsv 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Tmax/Shear( 1)= 18.8/ 7. Astt= 687. Astv= 140.1 Ast1= 70.1
非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 140.

** ( 1)T= 19. V= 7. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

免费打赏
黑毛衣free
2014年02月27日 12:43:34
12楼
不知道你为什么要点铰~这种地方扭转不过,好不科学~
回复
a1059868473
2014年02月27日 12:49:55
13楼
这梁剪扭超,太不科学了。可以试着减小两侧梁的截面,再不行就把小梁加宽。
回复
设计小兵
2014年02月27日 13:10:08
14楼
从计算简图看,左边主梁比右边梁配筋大好多,那左边梁的变位也较右边大,小梁因两侧变位差而受剪大,即使小梁点铰也难以满足;建议改宽小梁截面,降低小梁高度
回复
yibuzhiyao
2014年02月27日 13:27:48
15楼
把扭转折减系数改为0.4试下,多半就能过去了,否则适当加宽梁截面。
回复
wuxiping6666
2014年02月27日 14:24:28
16楼
很小的次梁模型中可以不输入
回复
spy320
2014年02月27日 16:21:06
17楼
是变形协调引起的剪扭超筋,可以看一下左右两侧支座梁的变形是否相差较大