该次梁为啥计算不过,如何处理
mdjhcn
mdjhcn Lv.12
2014年02月26日 18:23:36
只看楼主

本帖最后由 mdjhcn 于 2014-2-26 18:29 编辑 此位置为风井间隔墙下梁,荷载为10KN/M2,长度为800,两端点胶,感觉应该没啥问题,但却计算不过,开始时输的截面是200X300,发现截面不满足,后改为200X350,250X350,200X400高都不行,向这种很短的小梁一般该如何处理,谢谢!N-B= 114 (I= 810, J= 818) ( 1)B*H(mm)= 200* 400

本帖最后由 mdjhcn 于 2014-2-26 18:29 编辑

此位置为风井间隔墙下梁,荷载为10KN/M2,长度为800,两端点胶,感觉应该没啥问题,但却计算不过,开始时输的截面是200X300,发现截面不满足,后改为200X350,250X350,200X400高都不行,向这种很短的小梁一般该如何处理,谢谢!



N-B= 114 (I= 810, J= 818) ( 1)B*H(mm)= 200* 400
Lb= 0.80 Cover= 20 Nfb= 5 Rcb= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360.
调幅系数:1.00 扭矩折减系数:1.00 刚度系数:1.00
梁属性:混凝土梁 框架梁 不调幅梁 两端铰接
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Top Ast 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
% Steel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+M(kNm) 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0.
LoadCase ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 0)
Btm Ast 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160.
% Steel 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Shear 7. 5. 3. 2. 0. -2. -3. -5. -7.
LoadCase ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Asv 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.
Rsv 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Tmax/Shear( 1)= 18.8/ 7. Astt= 687. Astv= 140.1 Ast1= 70.1
非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 140.

** ( 1)T= 19. V= 7. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

免费打赏
快乐知足
2014年02月26日 19:08:59
2楼
你这个是扭转不过,另外要注意10KN/M,你这个才0.8m是不是少输荷载了。
回复
快乐知足
2014年02月26日 19:13:43
3楼
我发现我表达的不清晰啊:'(,再来一次,你这个是梁扭转超限,另外要注意荷载10KN/M,梁节点间间距仅0.8米是不是少输荷载了:hug:
回复
mdjhcn
2014年02月27日 08:42:00
4楼
是抗扭超限,但按理说不应该啊,是一个简支梁,上面砌4米高的填充墙,荷载没有问题吧,就是4米高的填充墙
回复
fjchum
2014年02月27日 09:01:43
5楼
学习了哈..:)
回复
小瓦工
2014年02月27日 09:12:06
6楼
与上面的梁对比下,抗扭超限,扭转是从哪儿来的,我很奇怪。你仔细检查下模型吧。
回复
a450135744
2014年02月27日 09:16:32
7楼
键钮超。与跨度有关,光调小梁没有作用。看看两边的梁可不可以做小一点。或者能不能把跨度变大一点。
回复
神笔夏
2014年02月27日 09:42:32
8楼
不懂楼上学习了什么
回复
yyf289958616
2014年02月27日 09:49:00
9楼
4米高的墙荷载就是10,荷载会不会有点大了。
回复
yyf289958616
2014年02月27日 09:49:59
10楼
还有就是两端为啥要点胶呢,约束很弱吗
回复
mdjhcn
2014年02月27日 11:04:48
11楼
通风道小梁不应该这样建模吗?你们一般是如何处理的,200厚填填充墙4X2.5=10kn/m,我一般是这样输的
回复

相关推荐