我房间进线《380V》10平方铜线 请问可不可以带两台【380V】5匹空调和三台【220V】2匹和10台电脑加60根18瓦灯管
我房间进线《380V》10平方铜线
请问可不可以带两台【380V】5匹空调和三台【220V】2匹和10台电脑加60根18瓦灯管
2楼
距离是个事
回复
3楼
yy1267701 发表于 2014-2-26 17:16 距离是个事大概有50米
回复
4楼
足够了。。
回复
5楼
One is too old to learn !!!
Love is love !!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
回复
6楼
处处留心皆学问!!!
回复
7楼
应该没问题的,就是要三相平衡的
回复
8楼
首先你应先查一下10平方线的载流量?然后查5匹空调制热时的额定输入电流,2匹空调同样。10台电脑及日光灯均是单相负荷,估算电流1KW/4.5A左右。
回复
9楼
应该没问题的,就是要三相平衡的
回复
10楼
我觉得同事运行的话会有问题,
回复
11楼
这些设备同时运行的话 会有问题