1.在配电室的中间正好有一道建筑的伸缩缝,配电柜是35KV铠装柜,这该怎么处理?2.低压电动机配电电缆是采用3+1还是3芯?我怎么看到有的设计院用的是3芯电缆,这样可以吗?
1.在配电室的中间正好有一道建筑的伸缩缝,配电柜是35KV铠装柜,这该怎么处理?
2.低压电动机配电电缆是采用3+1还是3芯?我怎么看到有的设计院用的是3芯电缆,这样可以吗?
2楼
个人认为:
1、在伸缩缝之间宜采用电缆连接,长度应留有余量;
2、如果电动机是就地控制,为3+1;如果是在控制室集中控制,为3。
回复
3楼
同意楼上说的
回复
5楼
1、35KV铠装柜安装在建筑的伸缩缝上(无法用软连接)时,在伸缩缝上的基础槽钢用整根的(伸缩缝两边2米内槽钢无电焊接头),这样做后,万一伸缩缝变动,配电柜仍能保持不动。
2、低压三相异步电动机的电缆,当电缆未端发生单相对地短路时,电源侧保护能可靠动作,可以用三芯;如果单相对地短路电流不足以使断路器跳闸时,加一芯作保护(外壳接地)线。
回复
6楼
学习了!
回复
7楼
受教了
回复
8楼
1、可以根据房间情况,能顺着伸缩缝纵向布置就没问题,如果需要跨过伸缩缝安装,你可以在伸缩缝处断开开关柜的基础,开关柜的通长连接母线在伸缩缝处断开,采用软铜带连接。
2、进入电动机的电源线最好用3+1,接地线接在电机电源接线盒内的专用接地点。如果,电机附近有专用接地点或电机安装基础已经与接地网连接,则可以采用3芯电缆。电机外壳和金属基础与专用接地点用接地电缆或接地铜排或接地镀锌扁钢连接。
回复
9楼