在实际改造工程中,经常需要将新建构件连接在原有构件上,使用最多的是锚栓,但同时也经常发生锚栓难以满足锚固深度要求的情况。 在《混凝土结构加固设计规范》中12.2.6条规定:“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严格按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。”需要注意的是,锚栓是有抗拉和抗剪承载力要求的,同时对基材混凝土也有承载力要求,而如果因为锚固深度不足,将方案由锚栓连接改为植筋,那就有两个问题:
1、《混凝土结构加固设计规范》 12.2.1条规定:“植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;”那么锚栓原本应当承受的剪力,在植筋所用钢筋中如何考虑?一般很少提到钢筋的受剪承载力,而且规范明确规定“植筋仅承受轴向力”。
2、植筋章节中,是不包括基材混凝土的承载能力计算的,这个部分如何考虑?是不是认为锚固长度足够,基材混凝土不会发生受拉和受剪破坏?
13楼
见于不见 发表于 2015-6-6 19:13 个人观点:1、锚栓和钢筋不同,锚栓确实需要抗剪。但是钢筋是和混凝土浇筑在一起的,最常见的梁纵筋植筋, …但是有个两个问题我还想请教一下:1、其实植筋也需要用到专用胶,植入的钢筋并不是和混凝土直接联系的,这个和化学锚栓本质上没有太大区别吧?2、其实我想问的是,如果因为锚栓买入深度不够规范要求,现将方案由化学锚栓改成植筋,以上问题怎么考虑?
回复
14楼
1、梁端新老连接面存在弯矩、剪力作用,抗弯需要梁新增纵筋有可靠的锚固,要求纵筋的植筋深度满足加固规范中的计算要求,而连接面的抗剪能力由设置的抗剪钢筋(即为抗剪键)和混凝土结合面粘结力共同提供。
2、当植筋锚固长度足够(一般≥15d,可以认为基材混凝土不会发生破坏。受剪破坏建议按照锚栓那章复核!
回复
15楼
锚固长度肯定是有要求的,混凝土强度也有最低要求。
回复
16楼
fegegedagdg 发表于 2014-6-12 19:23 锚栓的工作机理目前尚处于研究之中,专家也不是很清楚,所以规范只能这样说。加固市场乱设计乱专家还在研讨中,好多都是国外的经验 10的植筋深度都快300 你让其他的情何以堪 打穿了 规范又不给具体措施
回复
17楼
路过 学习
回复
18楼
个人认为,加固的东西尤其植筋,靠计算还是不够,主要是靠加固施工质量来保证安全度。
回复
19楼
湖北地区 专业植筋加固 碳纤维加固 粘钢加固 销售植筋胶,裂缝补强,防修补漏,旧房改造加固,水钻钻孔,化学锚栓 具有专业特种承包资质 15071941497 QQ:469101983
回复
20楼
路过,学习了
回复