关于植筋的一些疑惑
fishrita
fishrita Lv.9
2014年02月24日 10:31:06
来自于建筑加固
只看楼主

在实际改造工程中,经常需要将新建构件连接在原有构件上,使用最多的是锚栓,但同时也经常发生锚栓难以满足锚固深度要求的情况。 在《混凝土结构加固设计规范》中12.2.6条规定:“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严格按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。”需要注意的是,锚栓是有抗拉和抗剪承载力要求的,同时对基材混凝土也有承载力要求,而如果因为锚固深度不足,将方案由锚栓连接改为植筋,那就有两个问题:

1、《混凝土结构加固设计规范》 12.2.1条规定:“植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;”那么锚栓原本应当承受的剪力,在植筋所用钢筋中如何考虑?一般很少提到钢筋的受剪承载力,而且规范明确规定“植筋仅承受轴向力”。
2、植筋章节中,是不包括基材混凝土的承载能力计算的,这个部分如何考虑?是不是认为锚固长度足够,基材混凝土不会发生受拉和受剪破坏?

免费打赏
mosha78
2014年05月06日 15:58:29
2楼
论坛提的问题 如果信得过 我可以帮忙参考,我是加固公司的,13552660299 傅:victory::victory:
回复
fdh925885685
2014年05月21日 23:40:40
3楼

路过,学习了
回复
fegegedagdg
2014年06月12日 19:23:28
4楼
锚栓的工作机理目前尚处于研究之中,专家也不是很清楚,所以规范只能这样说。
回复
fishrita
2014年06月17日 11:19:36
5楼
fegegedagdg 发表于 2014-6-12 19:23 锚栓的工作机理目前尚处于研究之中,专家也不是很清楚,所以规范只能这样说。谢谢您的解答!
回复
设计小兵
2014年09月03日 16:32:18
6楼
植筋方法,所受剪力由新旧砼间的粘结强度来承担
回复
wkzhao
2015年03月27日 08:48:45
7楼
采用植筋方法连接时,连接面要按规范处理,旧砼强度也有最低要求,所受剪力靠新旧砼间的粘结力来承担。
回复
下雨天打娃
2015年04月10日 17:53:50
8楼
条例没有问题 关键现场施工质量无法保障 一定要拉拔实验
回复
tmzxaliang
2015年04月14日 15:45:51
9楼
有道理,呵呵,学习一下
回复
见于不见
2015年06月06日 19:13:12
11楼
个人观点:
1、锚栓和钢筋不同,锚栓确实需要抗剪。但是钢筋是和混凝土浇筑在一起的,最常见的梁纵筋植筋,纵筋是受拉的,而混凝土截面和里面的箍筋共同提供了梁的抗剪能力。至于锚栓,没有混凝土基材包裹,所以构件间的剪力需要锚栓提供。
2、宏观上讲,锚栓锚固深度很小,植筋锚固深度很大,而且钢筋都是有混凝土包裹,新旧混凝土形成整体,不容易发生劈裂破坏,工程中不会看到钢筋头漏出混凝土的现象。
从规范角度上看:1 规范对混凝土材质的要求,植筋不适用素混凝土 和配筋率小于0.2%的构件;基材不能有缺陷。2 计算上,植筋的基本锚固深度引入 αspt——为防止混凝土劈裂的计算系数。3 构造上植筋搭接部位箍筋间距不符合规范要求时,应进行防劈裂加固。
回复
fishrita
2015年06月30日 13:27:14
12楼
xpy1101 发表于 2014-9-3 16:32 植筋方法,所受剪力由新旧砼间的粘结强度来承担植筋是有用到专用胶的,这和锚栓的做法其实无本质上差别吧?