风管穿墙加套管问题
hua_427
hua_427 Lv.3
2014年02月23日 19:41:12
来自于中央空调
只看楼主

求大神指导。。 空调送风管穿墙需要做保温套管吗? 有看规范说穿越风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。但是穿其他墙体呢?要做吗?要做的话要多大的呢?

求大神指导。。
空调送风管穿墙需要做保温套管吗?
有看规范说穿越风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。但是穿其他墙体呢?要做吗?要做的话要多大的呢?

免费打赏
colingu
2014年03月22日 15:36:04
2楼
套管里面塞保温棉就好了
回复
abh112
2014年04月11日 10:31:09
3楼
能赚点土木币吗能赚点土木币吗能赚点土木币吗能赚点土木币吗
回复
wethery
2014年04月12日 11:59:02
4楼
学习了,谢谢
回复
cxwang81
2017年09月07日 15:58:18
5楼
保温棉不行吧,应该防火泥之类的吧。
回复
呵冷暖啊
2017年09月08日 09:05:22
6楼
能赚点土木币能赚点土木币能赚点土木币能赚点土木币
回复
老吉00
2017年09月08日 10:22:15
7楼

学习了,谢谢
回复
awxsy
2017年09月12日 10:25:53
8楼
空调风管本身就要求保温,因此穿越你说的其他墙体,为保证保温材料不被施工损坏,加设套管也应该是合理的技术要求。除非,空调风管保温层外有具有一定强度的板材保护,则可不设置。因此,出发点是保全空调风管的整体质量。
回复