最近觉悟,自己好久没认真逛土木在线论坛了,记得去年7月毕业刚上班那会儿,前几个月会天天逛逛论坛,看看结构帖子,向前辈们学习。现在意识到自己,毕业半年多以来,学到的真的很少,一方面自己还不够用心、刻苦;另一方面,师傅给我做的活也比较少,发现自己成了绘图员了。唉,我得重新打起精神,奋斗吧。 刚刚正好画图时,遇到了一个问题。就是关于边缘构件的问题,如图1所示。我把该边缘构件合起来画了,因为如果不合并的话,中间也就100mm。合起来的话,总的配筋如图2,大概需要5200mm2(我用那剪力墙组合配筋及修改,差不多就是这个值)。我配的是40根14,总的面积是6155,远远满足了。但现在审图意见下来,说我的构造边缘构件不满足3188,就是说不合并的时候,如图3,出来300mm范围,然后那个边缘构件,我算了下,我大概就16根14,2462mm2,确实相差很多,这点我忽视了。那我就有疑问了,那遇到这种情况,到底是合并还是不合并呢?不合并的话,按两个边缘构件单独配,满足配筋,那是肯定对的。合并的话,该怎么保证,也都满足呢?我想请问大家是怎么搞的对于此类问题。
