地源热泵的水不热怎么回事
jpf87395023_
2014年02月23日 10:45:53
来自于热泵工程
只看楼主

在校大学生,宿舍楼的热水是用地源热泵来提供的,但在天气比较冷的情况下就没有热水了,这是怎么回事?

在校大学生,宿舍楼的热水是用地源热泵来提供的,但在天气比较冷的情况下就没有热水了,这是怎么回事?
免费打赏
toumingweixiao000
2014年02月23日 11:12:18
2楼
猜想有可能是负荷没有算对,甚至热水用水量也没有算对,天冷时各末端用水点的合计用热水量超出了系统的承受能力,所以天冷时就没有热水了。
不过楼主表达的不是很清楚,所谓“没有热水”,是指流出来的水是冷的,还是指没有水流出?如果是前者,那就有可能是热负荷算错了,如果是后者,那么用水量没算对。当然,如果计算是对的而设备选型不对,也是有可能会出现这一现象的。
也有其它的一些可能,比如管道系统或换热器结垢、过滤器堵塞、系统渗漏、系统局部高处集气形成气囊从而阻力增大。如果是全系统的欠压或无水的话,不排除泵的故障或自控系统的问题。
如果是运行多年的老系统的话,也不排除地下岩土层长年冬夏不平衡造成系统效率降低,如果真是这样的话,那基本上这个系统就该退役了。
回复
jpf87395023_
2014年02月24日 09:06:50
3楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-23 11:12 猜想有可能是负荷没有算对,甚至热水用水量也没有算对,天冷时各末端用水点的合计用热水量超出了系统的承受 …好的,太感谢了
回复
半日浮云
2014年02月24日 09:15:42
4楼
表达的不是很清楚,所谓“没有热水”,是指流出来的水是冷的,还是指没有水流出?
这个系统运行好久了?
回复
jpf87395023_
2014年02月25日 14:44:34
5楼
wfl1980514 发表于 2014-2-24 09:15 表达的不是很清楚,所谓“没有热水”,是指流出来的水是冷的,还是指没有水流出?这个系统运行好久了?流出来的是冷水,系统运行了一年
回复
半日浮云
2014年02月26日 09:01:56
6楼
查一下供暖主机出水端的温度是否正常?如正常再查管道系统,如不正常就查主机系统
回复
aa842751029
2014年02月26日 11:13:22
7楼
专业地源热泵安装
回复
2846567
2014年03月20日 11:14:13
8楼
你说地缘热泵提供热水要搞清楚,主机是单纯的热水机组还是通过热回收提供热水的。如果是通过热回收提供热水的,在春秋天地缘热泵不开的时候,是不提供热水的,如果需要要热水将主机切换为制热模式来产热水。
回复
jxiangdz
2014年03月20日 16:26:38
9楼
系统老化了,该改造了
回复

相关推荐