上面是给排水设计手册上册572的一个例题,我有个疑问是:如果按照规范表7.1.2的一只喷头最大保护面积,6L/min*㎡为12.5㎡,按此面积由S=πR2算出最大保护半径为R=1.995米,按手册上例题矩形布置的间距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,两者相矛盾,上学时没好好学,现在搞不明白了,希望大家帮忙解释解释
上面是给排水设计手册上册572的一个例题,我有个疑问是:如果按照规范表7.1.2的一只喷头最大保护面积,6L/min*㎡为12.5㎡,按此面积由S=πR2算出最大保护半径为R=1.995米,按手册上例题矩形布置的间距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,两者相矛盾,上学时没好好学,现在搞不明白了,希望大家帮忙解释解释
12楼
(1)当喷头有多排时,可以将相邻的四个喷头近似认为流量相等,各取1/4合为一个喷头流量,使按四个喷头组成的面积内达到设计喷水强度即可;(2)当仅有单排时,此时就按一个喷头按设计喷水强度喷水设计,也就是楼主所说的S=πR2计算,《自喷》5.0.2、7.1.2条文解释里有
回复
13楼
12.5m2对应的保护半径是不是2.546m,这个半径不是按照圆形保护面积算下来的,应该是按正四边形算下来的,这才是实际布置时的最大保护面积。有不对之处请及时指正
回复
14楼
12楼解释有道理。
回复
15楼
...............
回复
16楼
xuexizhong
回复
17楼
请看姜文远的 自动喷淋设计手册,里面有个表,列了各国的喷淋间距,我们国家依照各国的数据定了2.4米,只是那表的中间值,有比这小的国家。也就是说咱们是“借鉴”来的,符合我国编规范的国情
回复
18楼
看到“GB50084-2005自动喷水灭火系统设计规范”你就明白了。解释太复杂。
回复
19楼
一个个喷头算确实数据相差很大。
回复
20楼
一只喷头的最大保护面积和喷头自身实际的喷水面积有什么区别吗?
回复
21楼
规范里对保护面积的定义和你理解的不一样。规范里规定的保护面积是正方形或者矩形。在规范的保护面积里,喷头保护面积有重叠,因此算出的喷头保护半径要大些。这里还是遵循规范关于保护面积的规定吧。
回复