自动喷洒喷头最大保护半径的疑问?
woshishu1989
2014年02月21日 19:34:17
只看楼主

上面是给排水设计手册上册572的一个例题,我有个疑问是:如果按照规范表7.1.2的一只喷头最大保护面积,6L/min*㎡为12.5㎡,按此面积由S=πR2算出最大保护半径为R=1.995米,按手册上例题矩形布置的间距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,两者相矛盾,上学时没好好学,现在搞不明白了,希望大家帮忙解释解释

上面是给排水设计手册上册572的一个例题,我有个疑问是:如果按照规范表7.1.2的一只喷头最大保护面积,6L/min*㎡为12.5㎡,按此面积由S=πR2算出最大保护半径为R=1.995米,按手册上例题矩形布置的间距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,两者相矛盾,上学时没好好学,现在搞不明白了,希望大家帮忙解释解释















































YJ6~FC6}2B[G0@(RHDEXZ63.jpg


GCYZFN$C`T1PLAC{LH70M[J.jpg


YJ6~FC6}2B[G0@(RHDEXZ63.jpg


GCYZFN$C`T1PLAC{LH70M[J.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年02月23日 06:58:56
2楼
喷淋设计规范条文说明上有详细的解答
回复
建水
2014年02月23日 08:13:50
3楼
太深奥了!
回复
林中空气
2014年02月24日 13:34:45
4楼
这个正在学习中!!!
回复
alibabashiwo
2014年02月24日 15:25:46
5楼
共同学习下
回复
sgh625sgh
2014年02月24日 17:05:10
6楼

喷淋设计规范条文说明上有详细的解答
回复
zhl450263073
2014年02月25日 10:02:11
7楼
前者是按照正方型布置计算出来的,后者是按照矩形布置计算出来的保护半径。
回复
lwk19902013
2014年02月25日 10:40:49
8楼
楼主可能看错了,6L/(min*m2)指的是设计喷水强度,这个量是个定性的标准,也就是说,在计算出的设计喷水强度必须要大于这个值,设计才符合要求。而楼主说的喷头保护半径是根据喷头的布置形式而计算出来的,不能拿别的量来推算此值。

明月长存

我也遇到这样的问题,喷头按规范布置后核算保护面积内喷水强度满足要求,然后核算保护半径得出保护面积大于规范上的最大保护面积

回复
hhj124
2014年02月25日 21:51:36
9楼
这个有设计规范的吧
回复
taiyidaozhang
2014年02月26日 00:03:15
10楼
哥哥我顶一个!
回复
cytalent
2014年02月26日 10:36:26
11楼
实际上上述的设计手册截图中的管径配置是有问题的,有兴趣的可以按照节点流量法一个喷头一个喷头计算一下节点压力和管段流量。按照这种管径配置,流量、压力大得吓人。