请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区
iamtm1
iamtm1 Lv.2
2014年02月21日 14:46:53
只看楼主

请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区

请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区
免费打赏
qinling2500
2015年01月15日 09:50:53
12楼
墨墨 发表于 2014-5-9 10:38 3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀前后压力不大于120米美女说的对呀
回复
skq1989516
2015年01月16日 14:47:40
13楼
3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀后压力不大于1.20MPa
回复
iliujun
2016年06月24日 15:33:13
14楼
3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀后压力不大于1.20MPa
能解释一下吗
回复
一生为水
2016年06月24日 18:35:53
15楼
iliujun 发表于 2016-6-24 15:33 3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀后压力不大于1.20MPa能解释 …我也想知道原因。。。。
回复
三叶草v5
2021年12月14日 11:06:43
16楼

喷头超过800个,还有竖向50m,我感觉跟分区没关系,你说的是分报警阀组,分区规范说的是报警阀组前超过1.6,或者报警阀后超过1.2。且1.6和1.2都是工作压力,为零流量下的压力。我的理解,一般80m的楼,末端按40m考虑,这样低层报警阀后的压力就是1.2了,所以要分区了,不知道这么理解对不对