请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区
iamtm1
iamtm1 Lv.2
2014年02月21日 14:46:53
只看楼主

请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区

请教各位一下,喷淋系统的竖向分区是怎么确定 ,什么情况下要分区
免费打赏
ifreez
2014年03月07日 11:49:56
2楼
一层一分,一个防火分区一分吧。。。
回复
iamtm1
2014年04月08日 14:34:14
3楼
ifreez 发表于 2014-3-7 11:49 一层一分,一个防火分区一分吧。。。我是想问竖向的分区
回复
墨墨
2014年05月09日 10:38:57
4楼
3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀前后压力不大于120米
回复
jiefeng513864514
2014年05月09日 11:10:53
5楼
来多多学习大家的看法。
回复
ifreez
2014年05月18日 21:29:06
6楼
墨墨 发表于 2014-5-9 10:38 3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀前后压力不大于120米同意。。。。
回复
wyfklcb
2014年05月19日 16:03:11
7楼
不超过50米 单个报警阀竖向 竖向分区的话 动压超过1.2就要考虑了
回复
老西方
2014年07月25日 08:47:46
8楼
3个依据:报警阀控制喷头数;报警阀组控制的最高最低位置喷头不超50米;报警阀前后压力不大于120米
回复
凤凰一辉
2015年01月07日 10:10:28
9楼
同意墨墨观点
回复
郭旸
2015年01月14日 15:03:32
10楼
明显人家是要问问,多高的楼就要分了,大家搞一堆规范上的数据,难道楼主手里没有防火规范嘛?其实呢,我也不知道这个问题;P
回复
分手为何拿锅走
2015年01月15日 08:57:55
11楼

路过,顶一下,帖子别沉了
回复