局部承压不够,不设构造柱,设垫块,怎么选择垫块类型,垫块尺寸。能给个垫块大样吗
局部承压不够,不设构造柱,设垫块,怎么选择垫块类型,垫块尺寸。能给个垫块大样吗
2楼
此处做空梁么
回复
3楼
梁垫的尺寸是需要计算的,由局部承压控制,请参见砌体结构规范,局部承压一节
回复
4楼
zhugeguang 发表于 2014-2-21 14:54 梁垫的尺寸是需要计算的,由局部承压控制,请参见砌体结构规范,局部承压一节砌体规范刚性梁垫有要求,配筋没说明
回复
5楼
laoai008 发表于 2014-2-21 14:33 此处做空梁么局部承压不够,做什么空梁
回复
6楼
参见《砌体规范》5.2.5相关说明,垫块一般就不需要配筋。
回复
7楼
刚性梁垫从受力上说,一般不用配筋,但其抗裂性差,一旦开裂其承载力大大降低,所以还是要配筋的,按砌体结构设计手册,体积配筋率按0.05%。
回复
8楼
垫块用来干嘛,也不交代一下
回复
9楼
这是需要计算决定的。
回复
10楼
加设构造柱不好吗?
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复