热泵热水器主机进出水管的管径厂家是怎么设计的,比如芬尼25P的进出水管为DN65,是怎么得到的??
热泵热水器主机进出水管的管径厂家是怎么设计的,比如芬尼25P的进出水管为DN65,是怎么得到的??
2楼
我也想知道!呵呵
回复
3楼
根据额定水流量,计算水流速,一般水流速在1m/s~1.5m/s。
回复
4楼
25P,即制冷量=25*2.8=70KW。 制热量约为70*1.2=84KW。 热量换算成 冷却水的水流量,84*0.172 =14 m^3/h,根据附件,选择相应的管径。
回复
5楼
果断mark 一个学习了
回复
6楼
学习了,谢谢受教
回复
7楼
学习了 多谢解答!
回复