热泵热水器管径设计
f113254
f113254 Lv.11
2014年02月21日 11:23:14
来自于热泵工程
只看楼主

热泵热水器主机进出水管的管径厂家是怎么设计的,比如芬尼25P的进出水管为DN65,是怎么得到的??

热泵热水器主机进出水管的管径厂家是怎么设计的,比如芬尼25P的进出水管为DN65,是怎么得到的??
免费打赏
yxlweihai
2014年06月17日 14:03:48
2楼
我也想知道!呵呵
回复
wyd0818
2014年06月19日 11:47:16
3楼
根据额定水流量,计算水流速,一般水流速在1m/s~1.5m/s。
回复
xueyongganga601
2014年07月26日 20:01:12
4楼
25P,即制冷量=25*2.8=70KW。 制热量约为70*1.2=84KW。 热量换算成 冷却水的水流量,84*0.172 =14 m^3/h,根据附件,选择相应的管径。
回复
walkerting
2014年08月03日 10:25:06
5楼
果断mark 一个学习了
回复
孙叔文
2016年09月24日 14:23:13
6楼
学习了,谢谢受教
回复
epfengyang
2016年12月16日 16:15:13
7楼
学习了 多谢解答!