pkpm中质心与刚心偏差如何调整 怎样能快速调整刚心位置
mhkj1985
mhkj1985 Lv.12
2014年02月20日 14:40:13
来自于PKPM
只看楼主

如题 模型如下:求指导

如题 模型如下:求指导



图片1.png

免费打赏
jingyuan2255
2014年11月17日 18:43:33
12楼
学习了!!!
回复
我的未来我的梦
2014年11月29日 18:21:44
13楼
mhkj1985 发表于 2014-2-28 08:56 基本过了 减少上边柱子 梁截面面积 增加下边的 勉强通过 就是三层位移角都是1/580都1/580,我们一般都是卡着规范限值
回复
abeng0601
2014年12月25日 17:06:41
14楼
真是一个挑战啊,就当学习了!
回复
stone_wzc
2014年12月29日 11:51:29
15楼
这个方案感觉有些问题,住宅下面跨度大,500的梁可以吗?另外柱截面那么大,对住宅也有影响啊
回复
co1441762605780
2015年10月29日 16:02:11
16楼
学习了!!!!!
回复
lj9508
2015年10月30日 17:31:03
17楼
学习学习....
回复
gushengx
2015年11月03日 09:14:58
18楼

下面柱子加大或者上面柱子减小,最好同时调整,
回复
xm123123xm
2015年11月14日 09:56:41
19楼
减小上排柱截面,加大下排柱截面,位移角别超过1/550,位移别大于1.2(偶然偏心)
回复
clj_2
2016年07月18日 08:20:04
20楼
加大下面柱子11111111111111111111111
回复
cxm0625
2017年08月18日 15:44:58
21楼
厉害,,,,,,,,