变频压缩机外接通用变频器是否可以实现
ty1120209264
2014年02月20日 09:49:25
来自于制冷技术
只看楼主

实验需要,打算购买一套变频空调系统,但是希望自己来控制压缩机的频率,想问下时都可以断开原系统中的控制,外接通用变频器来自己调节压缩机的频率,有做过类似的么?

实验需要,打算购买一套变频空调系统,但是希望自己来控制压缩机的频率,想问下时都可以断开原系统中的控制,外接通用变频器来自己调节压缩机的频率,有做过类似的么?
免费打赏
斗战圣佛
2014年02月20日 10:37:03
2楼
注意变频空调都是集成电路控制,有固定的控制逻辑和控制程序;要外部控制你需考虑传感元器件和控制电器元件等的联通。
回复
zhanghuihanxue
2014年02月20日 11:27:19
3楼
学习学习!有道理!
回复
hj22582258
2014年02月20日 15:34:56
4楼
不懂变频 不过我看调变频 主要的是在电控方面
回复
skycoolcool
2014年02月20日 18:02:27
5楼
最好不要这么操作,一般压缩机的驱动器和压缩机都是匹配好的,效率方面也经过优化的,所以换了有可能反而功率更大,另外还有控制方面的原因,如果换了,很可能会很快烧坏压缩机。
回复
zen1234
2014年02月20日 20:39:55
6楼
我只简单地做过用一个变频器对四台蒸发器的风扇进行减速,原因是风扇转速太快冷凝水都被吹到产品上了。用变频器控制压缩机转速当然可实现,为保证制冷系统不超压和湿运行,最起码得设定最高最低转速以及电流。但是为保证效率及可靠性,采样和控制应该很麻烦,我没这水平。不知道你原有的好好的系统不用目的是什么,要不是很重要还是算了吧
回复
sdzhangy
2014年03月05日 13:39:46
7楼
完全可以,外风机和膨胀阀也要同时控制.内机可以开送风模式.
回复
jxiangdz
2014年03月25日 20:30:21
8楼
可以的,我试过
回复
jilinfanguangkui
2014年03月25日 21:51:50
9楼
谢谢楼主的分享以及楼上几位的讲解
回复
ty1120209264
2014年03月26日 10:40:01
10楼
sdzhangy 发表于 2014-3-5 13:39 完全可以,外风机和膨胀阀也要同时控制.内机可以开送风模式.嗯嗯,是的~~再试啦
回复
shykt159
2014年03月30日 20:03:42
11楼
实验用应该可以的 匹配好两器 控制好膨胀阀开度蒸发饱和温度就行,