设计院给的图纸说明,要求漩流降噪单立管系统,立管底部采用大曲率底部异径弯头,且排出管的管径应放大一号。可是我看给的图有很多立管的管径和排出管管径是一样的。这是什么原因啊?求帮助:Q
设计院给的图纸说明,要求漩流降噪单立管系统,立管底部采用大曲率底部异径弯头,且排出管的管径应放大一号。可是我看给的图有很多立管的管径和排出管管径是一样的。这是什么原因啊?求帮助:Q
2楼
排出管要比立管大一级
回复
3楼
这个是规范对内螺旋排水管的具体要求,由于在内螺旋管中水流旋转,造成在排出管中水流翻滚而产生较大正压,经放大排出管管径后,正压可明显被减弱,故规范要求对此类管材立管底部宜采用长变径弯头,且排出管管径宜放大一号。
可参见给排水设计规范第4.3.12A条
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-2-20 06:54 排出管要比立管大一级但是图纸上 排出管和立管管径是一样的 是图纸出错了吗
回复
5楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2014-2-20 07:57 这个是规范对内螺旋排水管的具体要求,由于在内螺旋管中水流旋转,造成在排出管中水流翻滚而产生较大正压, …哦哦 不过图纸上 排出管和立管管径是一样的 是要让我们自己在施工时放大一号吗
回复
6楼
xionghaizhi 发表于 2014-2-20 10:16 哦哦 不过图纸上 排出管和立管管径是一样的 是要让我们自己在施工时放大一号吗与设计沟通,必要时出变更文件
回复
7楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2014-2-20 11:17 与设计沟通,必要时出变更文件哦 谢谢
回复
8楼
路过 学习学习
回复
9楼
这个问题需要设计来答复你,正常情况是图纸标注错误
回复
10楼
这是个严重的问题,你必须同那个设计师及时勾通,否则照设计图施工,你就等着业主咒你吧。
回复
11楼
不错啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复