电梯是否为消防电梯,对给排水专业有什么影响?
老西方
老西方 Lv.10
2014年02月19日 11:18:26
只看楼主

高层建筑中,电梯存在消防电梯和普通电梯之分!普通电梯和消防电梯对于消防的要求是不一样!具体有哪些不同的要求?以下是我的看法,不全面,希望诸位大神继续补充,为我等小白们做点贡献! 1、消防电梯前室要设置一个消火栓,普通电梯没有这方面的要求! 2、消防电梯底部(附近)应设置集水坑,且有效容积不小于2立方米;普通电梯没有这项要求! 我目前只能想出这两个不同,望大家能够补充!

高层建筑中,电梯存在消防电梯和普通电梯之分!普通电梯和消防电梯对于消防的要求是不一样!具体有哪些不同的要求?以下是我的看法,不全面,希望诸位大神继续补充,为我等小白们做点贡献!
1、消防电梯前室要设置一个消火栓,普通电梯没有这方面的要求!
2、消防电梯底部(附近)应设置集水坑,且有效容积不小于2立方米;普通电梯没有这项要求!
我目前只能想出这两个不同,望大家能够补充!
免费打赏
水无常形
2014年02月19日 14:03:54
2楼
建议在设有消火栓建筑的非消防电梯底部也应设排水坑。
回复
王农勤
2014年02月19日 17:23:35
3楼
并设置排水泵,一用一备,流量不小于10L/S。
回复
lichangan1000
2014年02月20日 11:09:18
4楼
lgf182707 发表于 2014-2-19 14:03 建议在设有消火栓建筑的非消防电梯底部也应设排水坑。发生火灾时,非消防电梯不是疏散通道。消防队员赶到,第一件事就是切断一切非消防电源,所以此时电梯无法使用。消防电梯设排水坑目的,就是害怕基坑积水,箱体不能到底部,有浮力。
回复
sllhhu
2014年02月20日 14:14:18
5楼
lichangan1000 发表于 2014-2-20 11:09 发生火灾时,非消防电梯不是疏散通道。消防队员赶到,第一件事就是切断一切非消防电源,所以此时电梯无法 …你可以百度一下,有很多案例,楼内损坏漏水,导致电梯基坑进水,电梯无法运行。普通电梯下设集水坑,也是合理的。
回复
lichangan1000
2014年02月20日 17:05:22
6楼
sllhhu 发表于 2014-2-20 14:14 你可以百度一下,有很多案例,楼内损坏漏水,导致电梯基坑进水,电梯无法运行。普通电梯下设集水坑,也 …临时拉线,扔一个潜水泵,比你的设计更经济。
回复
春风拂柳
2014年02月21日 07:16:34
7楼
lichangan1000 发表于 2014-2-20 17:05 临时拉线,扔一个潜水泵,比你的设计更经济。临时拉线可能不太现实吧
回复
春风拂柳
2014年02月21日 07:18:54
8楼
现在设计普通电梯也有集水坑。但是消防电梯的供电是专用线。和其他没有关联。
回复
心平气和1118
2014年02月21日 08:20:11
9楼
按照《电梯质量。。。》电梯底部都应设排水设施
回复
n53618861
2014年02月21日 09:28:38
10楼
学习了~~~~~~~
回复
lichangan1000
2014年02月21日 11:07:33
11楼
除消防灭火外,水从哪里来?规范没强制要求。别说强条,普通条款都没有。
露天扶梯基坑当然要排水。
回复

相关推荐

APP内打开