市政上面的市政泵站的负荷等级,这个怎么确定啊,哪个资料上有啊。求教一下。
市政上面的市政泵站的负荷等级,这个怎么确定啊,哪个资料上有啊。求教一下。
2楼
可以参考《工业与民用配电设计手册》第三版 第28页 续表2-2;一般的市政雨污水泵站水泵用电负荷,我们都是按 二级负荷考虑的
回复
3楼
wuxing225 发表于 2014-2-19 10:09 可以参考《工业与民用配电设计手册》第三版 第28页 续表2-2;一般的市政雨污水泵站水泵用电负荷,我们都是按 …谢谢,看了,续表中没有具体说,不过我也认为按二级负荷来做应该可以。
回复
4楼
wuxing225 发表于 2014-2-19 10:09 可以参考《工业与民用配电设计手册》第三版 第28页 续表2-2;一般的市政雨污水泵站水泵用电负荷,我们都是按 …谢谢,看了,续表中没有具体说,不过我也认为按二级负荷来做应该可以。
回复
5楼
按王厚老的观点:负荷等级的划分纯属计划经济年代的产物,是政府主政分配公共资源的一种手段。
所以,“市政上面的市政泵站的负荷等级”应该根据投资方与设计部门签订的“签约”为凭。
回复
6楼
应该按二级来设计。。。
回复
7楼
罗哥啊。哈哈。:lol
回复
8楼
市政上面的市政泵站的负荷等级,我们是节点泵站是二级负荷,区域性泵站是一级负荷。
回复
9楼
二级负荷来考虑
回复
10楼
一般按照二级考虑,可以一台变压器专用。
回复
11楼
云飘飘 发表于 2014-9-22 06:23 一般按照二级考虑,可以一台变压器专用。ok,谢谢啦。
回复