超高超限项目的设计方法
zb616
zb616 Lv.9
2014年02月18日 20:29:02
只看楼主

本帖最后由 zb616 于 2014-2-25 15:20 编辑 工程概况:150m的高层写字楼,裙房4层,地下室两层,地上34层,该项目属于《高规》的B级高度,需要报超限,在设计该项目的过程中,有些难点、疑点,现在写下来,之后有时间、有问题时再更新本帖或者上传图片。 步骤:一、弹性计算,首先确定结构体系,本工程采用框架核心筒结构,混凝土标号为C60-C30;其次确定结构方案,然后 建模计算,采用PKPM V2.1版/satwe分析,

本帖最后由 zb616 于 2014-2-25 15:20 编辑

工程概况:150m的高层写字楼,裙房4层,地下室两层,地上34层,该项目属于《高规》的B级高度,需要报超限,在设计该项目的过程中,有些难点、疑点,现在写下来,之后有时间、有问题时再更新本帖或者上传图片。
步骤:一、 弹性计算,首先确定结构体系,本工程采用框架核心筒结构,混凝土标号为C60-C30;其次确定结构方案,然后 建模计算,采用PKPM V2.1版/satwe分析, 弹性计算通过。结构比较规整,就是部分连梁超限,通过设置交叉斜筋也都通过。

二、是 性能设计,在性能设计过程中不清楚具体如何设计,是选择中震(大震)下的弹性和不屈服计算吗?新版pkpm增加 了广东规程,这一项菜单下有性能化设计,但是必须执行广东规程,所以没有选择这一项进行性能化设计。

三、是 弹塑性动力时程分析,即在satwe下的弹塑性时程分析计算。这里疑点是地震波的选择,因目前规范没有明确高层弹塑性动力分析的选波原则,不知道选择三组地震波还是7组地震波,具体如何选择呢,目前安评报告没有出来。

四、是选择另外一个计算软件,本工程准备用 madis/gen复核,因为之前没有用过该软件,所以对我也是一个难点。
最后根据以上各种计算编制出超限审查报告,报告包括概况、体系、标号、计算结果各种指标、抓拍三维效果图、变形图、地震波、各种结果的比较、等等内容,比较麻烦。

以后关于本工程的疑难问题就在本贴继续讨论,希望做过的没做过的同仁给支支招,希望我的这个工程能顺利完成。



今天在做性能设计,遇到疑问,是不是中震弹性下构件都要满足要求呢?从网上找来部分资料,现在传到下面:




402bfeb7110b6a30066e.zip
7.7 KB
立即下载
海浪
2014年02月19日 10:41:38
2楼
没做过超限
回复
xlf791
2014年02月19日 13:43:38
3楼
谢谢楼主分享!!!
回复
大山123456
2014年02月19日 16:12:14
4楼
epda弹塑性动力时程分析
回复
zb616
2014年02月25日 10:37:36
5楼
本帖最后由 zb616 于 2014-2-25 10:39 编辑

性能设计,中震弹性下计算结果墙、梁等超筋,这种情况需要调整吗,是要将超筋构件都修改直到计算通过,在将该模型在小震下计算通过呢,还是这些超筋信息不用管,只看其他各项指标呢?请指教。
回复
zb616
2014年02月25日 15:16:49
6楼
希望大家给出出注意,第一次做,在摸索中。
回复
zb616
2014年03月03日 20:57:52
7楼
没人回复啊
回复
fendou_gang
2014年03月05日 23:22:47
8楼
我也是似懂非懂,这项目设计周期紧吗
回复
gs_shine
2014年03月06日 00:04:28
9楼
谢谢楼主分享!!!
回复
chenhua1106
2014年05月09日 12:53:17
10楼
学习中,期盼高手解惑!
回复
tober
2014年05月20日 13:31:21
11楼
中震按弹性还是弹塑性主要取决于你的抗震设防目标,大震应考虑弹塑性分析