本帖最后由 qiaoyet 于 2014-2-24 17:13 编辑 大家好,农村盖两层的楼房,图纸我下面会附上,现在存在很重要的结构方面的问题:现在采用的方案是用红砖垒起来,上面铺上预制的空心楼板,我担心这样不安全,抗震啥的都不好。我想着加上圈梁和构造柱提高抗震安全性,价格高一点,毕竟住着放心。因为我不是结构专业的,所以有几个问题需要请教一下:1、仅仅采用空心预制楼板盖起来的两层的房子抗震级别到底咋样?
本帖最后由 qiaoyet 于 2014-2-24 17:13 编辑
大家好,农村盖两层的楼房,图纸我下面会附上,现在存在很重要的结构方面的问题:
现在采用的方案是用红砖垒起来,上面铺上预制的空心楼板,我担心这样不安全,抗震啥的都不好。我想着加上圈梁和构造柱提高抗震安全性,价格高一点,毕竟住着放心。因为我不是结构专业的,所以有几个问题需要请教一下:
1、仅仅采用空心预制楼板盖起来的两层的房子抗震级别到底咋样?
2、现在楼板已经订了,如果在此基础上是否可以加上圈梁和构造柱?这样合理吗(貌似楼板和圈梁连不起来,实际上房子还是散架的)?抗震方面会不会安全很多?
3、如果确实都不好的话,就采用现浇楼板,再加上圈梁和构造柱,这样造价会不会提高很多?抗震安全性是不是也会提高很多?
4、综上,现在如果从抗震安全性和造价两个方面综合考虑,应该到底怎么做才是最合理的?
5、另外,在平面图上如果加构造柱和圈梁的话,应该在哪里加啊?小弟暖通专业,结构的问题是在不懂,谢谢!
感谢这方面的大神提供指导,十分感谢!!
一层二层建筑平面图如下:
感谢各位热心大神的回复,小弟再次拜谢了!
------------------------------------------------********重要的分割线******---------------------------------------------
这是在征求了无数人的意见之后修改的平面图,对于这次的平面图,我只想问大家3个问题:
1、我加的构造柱的位置对吗?如果不对,至少在需要几根构造柱(经济原因)?分别在哪里加?构造柱是不是一直延伸至二层顶部?
2、是不是需要加3层圈梁?
3、实际施工中,圈梁与预制楼板之间怎么进行有效可靠的连接?
最新的平面图如下:
拜谢!
13楼
加设构造柱17个,一层二层打两圈圈梁,基础圈梁就免了,把控好施工工艺,采用预制楼板没有问题
回复
14楼
··········我是外行意见。 现在貌似有一种新型预制楼板·······你查查
回复
15楼
好东东啊 顶了
回复
16楼
印度¢阿三 发表于 2014-2-21 16:27 不知道你在什么地方?各个地方的费用不太一样。北京农村为例:费用大概每平米380左右(人工费用,包含模 …那应该也差不多,我是苏北地区农村的,我们那说砖混结构连工带料一起算下来大概400多一平,如果是加上圈梁构造柱,现浇楼板,造价每平得有将近1千块了,我也咨询过,200平的房子,砖混结构光加构造柱和圈梁才贵个3万块,这样算下来,现浇楼板比预制楼板每平贵了300块啊,现浇楼板怎么这么贵啊!另外,我家原来住的就是土坯的(几十年前用土坯盖起来的,非砖头),我们村里的说法是,如果是新盖的一层的房子,可以补贴7000块钱,如果是盖2层的,就没有补贴,另外,还得交3000块钱,说是建房证的钱,坑爹吧!
回复
17楼
pure_feng 发表于 2014-2-21 17:06 加设构造柱17个,一层二层打两圈圈梁,基础圈梁就免了,把控好施工工艺,采用预制楼板没有问题十七个构造柱都在哪里加?能不能画些红点点示意一下,截个图发上来?谢谢啦!
回复
18楼
qiaoyet 发表于 2014-2-21 18:16 十七个构造柱都在哪里加?能不能画些红点点示意一下,截个图发上来?谢谢啦!墙角处 长墙最远间隔6米设一个
回复
19楼
嗯,不错,顶一个
回复
20楼
enfor 发表于 2014-2-21 16:12 同意wangtiebing的意见。预制板施工时,严格按照施工规范,用圈梁对板的位置进行约束,同时由圈梁和构造柱 …我查了规范,也没有搞清楚圈梁对楼板的就是是怎么约束的,请问能详细解释一下吗?
回复
21楼
圈梁构造柱腰带拉结筋都不能少啊
回复
22楼
请问你所在地区;你所说的实际就是普通砖混结构,预制楼板2000年前用的较多,现在基本不再采用或很少;预制板+构造柱+圈梁应该没有问题。建议:1、基础DQL,每层板下QL。2、墙角,拐角,墙体交接处增加GZ。
回复