室内消火栓最小管径是多少``?
about2929
about2929 Lv.2
2007年09月25日 15:58:07
只看楼主

室内消火栓最小管径是多少~? 那条规范有说明~急....谢谢

室内消火栓最小管径是多少~?
那条规范有说明~
急....谢谢
免费打赏
honner
2007年09月25日 17:23:47
2楼
立管dn100,支管dn65,规范上面说立管最小不得小于dn100。
回复
mei_2006
2007年09月26日 15:06:36
3楼
规范上面有讲立管最小不得小于dn100。但支管如果就是连接一个DN50消火栓,那连接管是多少啊?
回复
visevesa
2007年09月26日 15:58:35
4楼
室内消火栓最小管径为DN65,现已不准用DN50,见建筑设计防火规范8.3.1下列建筑应设置DN65的室内消火栓.
回复
zhsh100
2008年01月10日 18:56:35
5楼
从环网上连接的支管如果就是连接一个DN65消火栓,那竖管可以是DN65?
回复
huhu84
2008年01月11日 10:03:33
6楼
从环网上接出的一个消火栓竖管当然可以接DN65了,那个管子是竖着的当然不能当作立管.要是凡是竖的就叫立管,怎么可能保证所有的支管没有竖着的部分呢?那都得DN100?
规范上说的立管应该是主干管的意思,支管不算立管.
回复
水中蛇
2008年01月11日 13:31:09
7楼

哪个“规范”??
第8.3.1条:四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。