关于电梯机房设置消火栓的问题
hef637
hef637 Lv.5
2014年02月18日 09:49:37
只看楼主

请问大神们,电梯机房内能设置消火栓和喷淋吗?昨天去一工地检查,发现电梯机房内设有消火栓和喷淋,另一电梯机房内有试验消火栓,请问电梯机房内能否设置消火栓和喷淋?因为电梯机房内有电梯控制箱和风机配电箱,求解!

请问大神们,电梯机房内能设置消火栓和喷淋吗?昨天去一工地检查,发现电梯机房内设有消火栓和喷淋,另一电梯机房内有试验消火栓,请问电梯机房内能否设置消火栓和喷淋?因为电梯机房内有电梯控制箱和风机配电箱,求解!

IMG_3158.JPG


IMG_3159.JPG


IMG_3160.JPG

免费打赏
w-jwei
2014年02月18日 10:02:20
2楼
电梯机房内是不允许设消火栓与喷淋的。只需要设灭火器就行了。

ruth_henry:请问依据在哪里,我也遇到同样的问题

ruth_henry:我的问题是能否设试验消火栓

ruth_henry:根据消火栓图示,试验消火栓是可以做在电梯机房内,无采暖且冬季小于5℃时,需做防冻处理

回复
王农勤
2014年02月18日 13:59:32
3楼
这个设计是不符合设计规范的。
回复
wangxingbo4
2014年02月19日 10:14:14
4楼
看了一下 是没有的
回复
zxb
2014年02月19日 10:20:11
5楼
感谢楼主的分享!
回复
yjd-0828
2014年02月19日 10:45:41
6楼
电梯机房不允许设置给排水管道
回复
hubert0915
2014年02月19日 12:09:40
7楼
只需要设灭火器就行了。
回复
chyw19900817
2014年02月19日 13:06:15
8楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
lijian112233
2014年02月19日 15:04:04
9楼
感谢楼主的分享
回复
水者
2014年02月19日 15:52:27
11楼
nono。。。。
回复
人头马
2014年02月19日 16:10:59
12楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开