呼叫版主如何判断雨污水管堵塞
ht276411614
2014年02月17日 22:47:18
只看楼主

本帖最后由 ht276411614 于 2014-2-17 23:02 编辑 高手们,小生有个问题请教,我们是一个地产项目的园区道路市政管网,由于前期抢工期,导致过程中有部分雨水污水管堵塞,有个埋深超过五米,有的就一米,那我有几种方式来验证或者测试那一段管堵塞了?我知道的有灌水法,还有什么方法吗?谢谢

本帖最后由 ht276411614 于 2014-2-17 23:02 编辑

高手们,小生有个问题请教,我们是一个地产项目的园区道路市政管网,由于前期抢工期,导致过程中有部分雨水污水管堵塞,有个埋深超过五米,有的就一米,那我有几种方式来验证或者测试那一段管堵塞了?我知道的有灌水法,还有什么方法吗?谢谢
免费打赏
在水一方oo
2014年02月18日 09:04:02
2楼
看看哪个检查井冒水...还不清楚地下管网有没有专门的检测手段
回复
toumingweixiao000
2014年02月18日 09:31:16
3楼
当系统处于正常工况时,逐一测量各井内的水位,如果按流程两个上下游相邻井的水位相差过大,那应该就是这两井之间有问题了
回复
ljlzlzlljl
2014年02月18日 11:07:39
4楼
用钻井的内窥机器人可以的
回复
lichangan1000
2014年02月19日 10:04:46
5楼
华罗刚优选法,会省事好多。
回复
灬天蝎乄
2014年02月19日 11:30:48
6楼
lichangan1000 发表于 2014-2-19 10:04 华罗刚优选法,会省事好多。不懂,请明示~
回复
whfkhl
2014年02月19日 12:57:57
7楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-18 09:31 当系统处于正常工况时,逐一测量各井内的水位,如果按流程两个上下游相邻井的水位相差过大,那应该就是这两 …有道理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
空中飞鸟
2014年02月19日 14:07:18
8楼
whfkhl 发表于 2014-2-19 12:57 有道理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!学习了,没碰到过这种问题
回复
lichangan1000
2014年02月19日 14:11:37
9楼
优选法,是指研究如何用较少的试验次数,迅速找到最优方案的一种科学方法。例如:在现代体育实践的科学实验中,怎样选取最合适的配方、配比;寻找最好的操作和工艺条件;找出产品的最合理的设计参数,使产品的质量最好,产量最多,或在一定条件下使成本最低,消耗原料最少,生产周期最短等。把这种最合适、最好、最合理的方案,一般总称为最优;把选取最合适的配方、配比,寻找最好的操作和工艺条件,给出产品最合理的设计参数,叫做优选。也就是根据问题的性质在一定条件下选取最优方案。最简单的最优化问题是极值问题,这样问题用微分学的知识即可解决。
回复
jcgpiao
2014年02月19日 16:51:20
10楼
市政管网管道至少300粗,居然还能堵。真要堵了还是有办法的,选取某一管段,将多个消防栓水枪打开同时放入一个检查井内,看其他井水流情况。如果嫌麻烦的话,抓只老鼠,系上绳子,放到井里,看从哪个井爬出来,则证明该段通的,再测另外一段。
回复
大叔治水
2014年02月19日 19:11:28
11楼
对这个不懂。学习下