限制接入电网的光伏系统容量 讨论
csulcx
csulcx Lv.7
2014年02月14日 17:10:27
只看楼主

QGDW 617-2011光伏电站接入电网技术规定小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。T接于公用电网的中型光伏电站总容量宜控制在所接入的公用电网线路最大输送容量的30%。这点是在2011年新增加的,我的理解是 ‘国家电网智能化程度和调度的能力都有限,所以限制光伏系统占电网总容量的比例’,这点大家怎么理解呢


QGDW 617-2011光伏电站接入电网技术规定
小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。
T接于公用电网的中型光伏电站总容量宜控制在所接入的公用电网线路最大输送容量的30%。

这点是在2011年新增加的,我的理解是 ‘国家电网智能化程度和调度的能力都有限,所以限制光伏系统占电网总容量的比例’,这点大家怎么理解呢
免费打赏
xtr007
2014年02月19日 17:25:01
2楼
谢谢楼主无私分享,正是我要找的学习内容。
回复
pipozhang
2016年02月25日 11:03:23
3楼
不是的,我认为,光伏和风电都是属于波动性较大的电源,不像火电水电调度较为稳定,如果占系统容量过大,容易导致电网波动频繁、剧烈,电网调度也跟不上,不利于电网稳定性。这个主要是通过系统稳定性计算来控制的。