下沉区外墙角、楼内中间柱四周渗水,水量较大该如何处理?
wcgsky100
wcgsky100 Lv.3
2014年02月14日 09:22:14
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 wcgsky100 于 2014-2-14 09:22 编辑 各位前辈大家好!本项目在湖北武汉,大楼共5层,独立柱基础,建筑为武汉院设计,下沉区域为后期修改了设计用途,由信息产业部十一院武汉分院设计,浙江建工施工,年前施工完成,年后上班后发现下沉区域内外墙角、楼内中间柱四周渗水,水量较大设计用于其它用途的积水坑都装满了水,该如何处理?

本帖最后由 wcgsky100 于 2014-2-14 09:22 编辑

各位前辈大家好!本项目在湖北武汉,大楼共5层,独立柱基础,建筑为武汉院设计,下沉区域为后期修改了设计用途,由信息产业部十一院武汉分院设计,浙江建工施工,年前施工完成,年后上班后发现下沉区域内外墙角、楼内中间柱四周渗水,水量较大设计用于其它用途的积水坑都装满了水,该如何处理?
免费打赏
20131121
2014年02月14日 14:40:56
2楼
设计处理.....
回复
守望者
2014年02月14日 18:10:51
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-16 10:14 编辑

这个最好是付张图。柱四周漏水应该是施工的问题吧。
回复
a156251339
2014年02月14日 22:55:45
4楼
支持一下!!!
回复
甲方施工员
2014年02月15日 08:59:14
5楼
地下水水头高,沿着施工缝等贯通缝渗入。
还有一种可能,地下水水头高,板厚不够,无法承受地下水的浮力,在柱根处发生了剪切破坏。

让地勘和设计来现场看看出方案吧!
回复
宽窄云雨
2014年02月15日 11:46:32
6楼

设计处理.....:)
回复
diabloboy521
2014年02月16日 07:58:22
7楼
找明渗水的原因,由设计和勘察处理呗!
回复
daipeng198812
2014年02月18日 11:15:55
8楼
不错学习到了啊
回复
wcgsky100
2014年02月20日 14:51:55
9楼
谢谢!各位!