我想在厂房内设置一部分办公区域,办公区域与生产区域相同,我查阅了《建规》3.3.8,上面只明确了甲乙类以及丙类厂房设置办公区域的要求,我想请问丁戊类厂房设置办公区域有何要求,是否需要防火分隔?谢谢!
我想在厂房内设置一部分办公区域,办公区域与生产区域相同,我查阅了《建规》3.3.8,上面只明确了甲乙类以及丙类厂房设置办公区域的要求,我想请问丁戊类厂房设置办公区域有何要求,是否需要防火分隔?谢谢!
2楼
不懂帮顶!
回复
3楼
不会纯属帮顶
回复
4楼
正常来说,设置办公区域是可以,但是要有单独的出口,不能借用厂房的疏散口
丁戊类的区别,应该仅在于防火分区面积的大小上
回复
5楼
leletaba0817 发表于 2014-2-14 16:41 正常来说,设置办公区域是可以,但是要有单独的出口,不能借用厂房的疏散口丁戊类的区别,应该仅在于防 …万分感谢!
回复
6楼
不会纯属帮顶
回复
7楼
别出现 “办公区域”或“办公室”等字眼,换个房间名称。
回复
8楼
丙类厂房要求:
需设置2.5小时防火隔墙加1.0小时楼板;
隔墙上的门为乙级防火门;
至少一个独立的安全出口。
丁戊类厂房我认为可以按丙类厂房要求设置。
回复
9楼
按要求高肯定行。
回复
10楼
按照《GB 50016-2014 建筑设计防火规范》3.3.9第二款的要求执行。
办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。
办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
回复
11楼
谢谢楼主分享。
回复