关于丁戊类厂房内设置办公区的相关要求
allen_xx0904
2014年02月13日 17:13:32
只看楼主

我想在厂房内设置一部分办公区域,办公区域与生产区域相同,我查阅了《建规》3.3.8,上面只明确了甲乙类以及丙类厂房设置办公区域的要求,我想请问丁戊类厂房设置办公区域有何要求,是否需要防火分隔?谢谢!

我想在厂房内设置一部分办公区域,办公区域与生产区域相同,我查阅了《建规》3.3.8,上面只明确了甲乙类以及丙类厂房设置办公区域的要求,我想请问丁戊类厂房设置办公区域有何要求,是否需要防火分隔?谢谢!
lhzjj123
2014年02月14日 09:29:02
2楼
不懂帮顶!
回复
zxb
2014年02月14日 09:58:07
3楼
不会纯属帮顶
回复
leletaba0817
2014年02月14日 16:41:55
4楼
正常来说,设置办公区域是可以,但是要有单独的出口,不能借用厂房的疏散口

丁戊类的区别,应该仅在于防火分区面积的大小上
回复
allen_xx0904
2014年02月14日 18:41:31
5楼
leletaba0817 发表于 2014-2-14 16:41 正常来说,设置办公区域是可以,但是要有单独的出口,不能借用厂房的疏散口丁戊类的区别,应该仅在于防 …万分感谢!
回复
wph444
2014年02月15日 00:38:27
6楼
不会纯属帮顶
回复
chmr0318
2014年02月15日 22:17:17
7楼
别出现 “办公区域”或“办公室”等字眼,换个房间名称。
回复
feng487092
2017年02月13日 14:16:36
8楼
丙类厂房要求:
需设置2.5小时防火隔墙加1.0小时楼板;
隔墙上的门为乙级防火门;
至少一个独立的安全出口。
丁戊类厂房我认为可以按丙类厂房要求设置。
回复
仁者唯心
2017年02月15日 11:23:41
9楼
按要求高肯定行。
回复
pu800863
2017年04月01日 17:16:10
10楼
按照《GB 50016-2014 建筑设计防火规范》3.3.9第二款的要求执行。

办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。
办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
回复
谢好
2017年04月01日 20:41:10
11楼
谢谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开