请教关于66kV刀闸更换方案
abc3202581
abc3202581 Lv.2
2014年02月13日 16:22:02
只看楼主

我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。目前研究了两个方案第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。

第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
第二个方案是基础事先打完,等停电时利用吊车将打完的基础吊入坑中,然后直接安装刀闸。
不知道各位老师是否有更好的施工方案,请指教 谢谢
tttl0703
2014年02月15日 20:53:28
2楼
技术贴,值得讨论!
回复
azhen501010
2014年02月16日 11:43:39
3楼
问题答案:1.几年前,他和一个朋友出去玩,遇海难漂到一个岛上,没有东西吃。 朋友出去找东西,带回了烤好的企鹅肉,而且腿上捉企鹅时受了伤。朋友 不肯吃企鹅肉,结果饿死了。现在他吃到真的企鹅肉,知道那时候朋友是 把自己腿上的肉割下来烤了给他吃了。
回复
qwmt123
2014年02月16日 23:45:56
4楼
技术贴,值得讨论!
回复
掌中兲坣
2014年02月17日 09:22:35
5楼
个人认为第一种方案比较好!
回复
xjksjcsjy
2014年02月18日 15:15:36
6楼
不懂,学习中。。。
回复
abc3202581
2014年02月18日 15:53:22
7楼
多谢老师提出宝贵意见,我们领导提倡无电作业,以防止人身事故发生。所以尽可能的把作业区域无电化。
现在我们研究出两套方案:
第一套方案:
用1号主变二次通过丙刀闸送电到旁路母线,把旁路母线当成主母线,用旁路母线带出所有复合,还有部分符合可以用其他变电站进行转带。这样南、北母线均脱离电源,可以更换南、北母线及南、北刀闸。
第二套方案:
1号主变送电到南母线,连接南母线与上空线路出口引线,也就是省去南刀闸,用南母线带出所有符合,旁母备用,这样北母线停电,南、北刀闸无电,可以同时更换北母线及南、北刀闸。
现在问题是如何能够使更换刀闸工期缩短,一共是17条回路,共计更换15组南刀闸,15组北刀闸。如果从拆旧、开槽、打基础、安装、调试施工的话 30组刀闸再加上更换北母线需要最短的工期是几天?准备4月中旬施工,北方气温估计还在0度左右。
也可以不换刀闸支架,直接换刀闸,但是两个刀闸支架尺寸不一样,刀闸型号也不一样,所以操作机构箱位置发生变化,固定刀闸槽钢也需要重新制作。这种方案工期能是多久?
两种方案哪种更换方法工期最短呢?
回复
王铜
2014年02月20日 08:29:11
8楼
第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
第二个方案是基础事先打完,等停电时利用吊车将打完的基础吊入坑中,然后直接安装刀闸。
回复
lingxuct
2014年02月20日 13:08:36
9楼
回复
lw_hjf
2014年02月21日 13:38:11
10楼
一场美丽的期许 一场全新的邂逅
网络的每一端 生活的每一段
我们相守在土木电气的每个角落
只为找寻心里的那个答案

电气人之路 将与您分享工作和快乐!

回复
lingxuct
2014年02月23日 10:59:56
11楼
在这里的大多数朋友不太清楚“正副双母线+旁母”对系统检修、更换中的供电技术,在那里 http://bbs.co188.com/thread-8837845-1-1.html我画了4个图,就是4种供电方式时更换4个部位的开关。
回复