地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,最低我知道是0.15MPa,但最高我不知道是多少,有个项目,地下室二层,泵房在负一层,商业网点2层,其它3-25层无喷淋系统的。设计工作压力为1。0MPa,是不是工作压力太高了哦,建筑74米的。补水管都有74+5=80米高度也没有减压措施的。
地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,最低我知道是0.15MPa,但最高我不知道是多少,有个项目,地下室二层,泵房在负一层,商业网点2层,其它3-25层无喷淋系统的。设计工作压力为1。0MPa,是不是工作压力太高了哦,建筑74米的。补水管都有74+5=80米高度也没有减压措施的。
2楼
1、喷规规定:喷淋系统未端喷头的压力不得小于0.05MPA
2、喷淋系统的压力应由计算确定。
回复
3楼
按5-10米计算。
回复
4楼
你如果屋顶设有稳压装置的话,地下室压力就差不多有1.0MPa
回复
5楼
可以对联系管进行减压,
回复
6楼
你如果屋顶设有稳压装置的话,地下室压力就差不多有1.0MPa
回复
7楼
我们这里按照0.10MPa计算
回复
8楼
按起始0.10MPa,计算最终压力。屋顶水箱稳压管(或10min水量)设减压阀,阀后压力与泵启动后工作压力相当。
回复
9楼
屋顶设有稳压装置的话,得减压了
回复
10楼
屋顶设有稳压装置的话,应设减压。喷头承压没有问题,主要是压力大,单位面积出水量特别大,建议通过计算增加减压阀。
回复
11楼
“地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适”,首先,要确定其用途,如为地下普通车库,最不利点喷头计算压力为0.05MPa.其它用途的,可查规范.确定了以后,根据整个管网,进行水力计算,确定报警阀进口处的压力.及能提供的压力,确定是否要减压或者增压.
回复