小弟是做楼控的,在中央空调机房风柜上传感器管线安装遇到一些问题,,如下 : 说一下我们的施工方式(通常),连接传感器的线缆需要穿金属管敷设,我们施工的时候直接把金属管用卡子固定在了风柜上,现在别人说金属管不能固定在风柜上 ,不知道是出于哪些方面考虑是怕不牢固还是其他因素,, 1、请各位做暖通的专业人士回答一下小弟的这个问题,,2、还有哪些好的方式 ,3、请大侠传个图片,方便我们借鉴一下 ,在这里表示千恩万谢啦 !

小弟是做楼控的,在中央空调机房风柜上传感器管线安装遇到一些问题,,如下 :
说一下我们的施工方式(通常),连接传感器的线缆需要穿金属管敷设,我们施工的时候直接把金属管用卡子固定在了风柜上,现在别人说金属管不能固定在风柜上 ,不知道是出于哪些方面考虑是怕不牢固还是其他因素,,
1、请各位做暖通的专业人士回答一下小弟的这个问题,,2、还有哪些好的方式 ,3、请大侠传个图片,方便我们借鉴一下 ,在这里表示千恩万谢啦 !
免费打赏
qq363698461
2014年02月13日 16:28:25
2楼
这个不明白,继续等待答案
回复
冰鹰
2014年02月13日 16:36:39
3楼
作为机电专业来讲,各个专业的管线应该有自己的支吊架,这也是规范中规定的。但是在一些施工现场,总是有各种的原因导致一些管道的支架固定在了其他专业的支吊架上或者设备上。最好要自己做支架,可以根据现场实际情况进行固定。
回复
益元
2014年02月14日 16:33:03
4楼
使用金属软管就可以了,主要是考虑震动
回复
林中空气
2014年02月16日 11:57:46
5楼
等待好的答案!
回复
mehero2005
2014年02月19日 14:49:52
6楼
1.防止冷桥,这样做会让风柜中的冷热量散失。
2.防止漏风,也许做了密封处理,但长时间下来估计就会有问题。
回复
guopeiqun
2014年02月19日 20:22:00
7楼
你的线管单独做支吊架,用金属软管连接设备,软管不超过0.8米就行
回复
lihe56221
2014年02月20日 15:57:10
8楼
使用金属软管就可以了
回复
wjb0642
2014年02月23日 14:17:55
9楼
机组运行时产生的震动容易造成线管固定管卡脱落、线管固定在机组上影响机组整体美观、破坏了机组外观容易造成漏风和结露。
回复
jack926
2014年02月28日 13:51:03
10楼
用金属软管,金属管都行,做美观了。
回复
bbhalailai
2014年02月28日 15:40:32
11楼
:):):)当然可以 软管为什么不能装:):):)