最简单的接触器远程控制最远多长距离?
clk110
clk110 Lv.5
2014年02月12日 11:36:32
只看楼主

有个项目有十几个配电箱,都要连接到一个总控箱,就用普通的开始停止按钮的那种方式控制接触器,最远能多远,600米可以吗?需要注意什么事项?谢谢!

有个项目有十几个配电箱,都要连接到一个总控箱,就用普通的开始停止按钮的那种方式控制接触器,最远能多远,600米可以吗?需要注意什么事项?谢谢!
免费打赏
lsc19590714
2014年02月13日 11:21:49
12楼
支持5楼的说法。
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年02月13日 11:48:20
13楼
直接用屏蔽控制电缆可以代替区管所说的7芯电缆吗
回复
hanzhg54
2014年02月13日 12:24:14
14楼
什么设备需要这样控制,允许延时多少,误动作后果有多严重?
回复
yoghourtbear
2014年02月13日 12:53:11
15楼
了解一下!
回复
灵魂魅
2014年02月13日 15:46:07
16楼
回复
jj-5
2014年02月14日 10:35:47
17楼
学习了,顶顶顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
clk110
2014年02月14日 10:51:11
18楼
hanzhg54 发表于 2014-2-13 12:24 什么设备需要这样控制,允许延时多少,误动作后果有多严重?一个项目里,是一个小区,十多栋房子,每栋楼顶一个配电箱,按照市里的要求是要在箱子里安装无线的远程控制终端,这样市里面能集中控制。但是这个终端太贵了,尤其每个都装~业主不想花钱在这块儿。于是就用最简单的按钮在监控室里控制配电箱的供电通断了。原来给业主的资料里用的是9*1.5的KVVP电缆(每个箱内有3个接触器,原计划是三个独立控制的),昨天有施工队的人来看过了,说这样的方式可行,但是电缆好像用4平方的,然后也不用9芯了直接2芯的(不管接触器几个了,包干的,全连一块儿一起控能省钱),AC220V拉过去~但是现在有个问题就是,配电箱里面已经安装了时控,为了避免时空和手控的取电不同相到时候短路了,就多加了转换开关,那么问题就来了。如果平时打在自动,全靠时控来控制,那手动就没有纯在的必要,而且因为按钮离接触器很远,要切换成手动的,还得一个个人工跑过去。可是如果全用手动的显然更不人性化了(忘说了原设计是在监控室装一台市里面要求的终端的,那样就免去了人手动的麻烦,但是目前好像业主连这台也不想装)。简单说,好像这手动控制反倒成了多余的,不知道有没有折衷的办法,不安装远程控制终端,平时全靠时控,特殊时候要人为控制的时候又不用去拨转换开关直接按按钮就行?
回复
atai530
2014年02月17日 13:09:58
19楼
一个小区,十多栋房子靠这种方法很难实现,或是可以监视但不好控制。
回复
xjksjcsjy
2014年02月18日 11:12:02
20楼
lingxuct的解答很精彩
回复
lingxuct
2014年02月18日 13:28:53
21楼
醉卧沙场君莫笑 发表于 2014-2-13 11:48 直接用屏蔽控制电缆可以代替区管所说的7芯电缆吗内屏蔽电缆如果是x(2X1.5)的多对二芯屏蔽电缆,在屏蔽的二芯中只能用一芯,屏蔽层接地,这样才能消除感应电。
回复

相关推荐