最简单的接触器远程控制最远多长距离?
clk110
clk110 Lv.5
2014年02月12日 11:36:32
只看楼主

有个项目有十几个配电箱,都要连接到一个总控箱,就用普通的开始停止按钮的那种方式控制接触器,最远能多远,600米可以吗?需要注意什么事项?谢谢!

有个项目有十几个配电箱,都要连接到一个总控箱,就用普通的开始停止按钮的那种方式控制接触器,最远能多远,600米可以吗?需要注意什么事项?谢谢!
免费打赏
hanzhg54
2014年02月12日 13:29:29
2楼
你是接触器在远端,按钮在近端,按钮到接触器600米,实现远程控制?
还是接触器到负载600米?
回复
clk110
2014年02月12日 13:42:37
3楼
按钮离接触器600米,接触器就和负载在一起的。
对电压、线径之类的有什么要求?
回复
qq359879362
2014年02月12日 13:52:55
4楼
距离远的话控制回路尽量避免条件动作这种情况,就是说断开此回路启动另一回路类似的,比如星三角的切换等,因为电缆长了,会有抗性,类似电感的原理,在断电时会多少有自保持的一段时间,出现类似断不开回路等问题,从而达不到预定的效果,具体怎么处理,视二次回路而定。
回复
qq359879362
2014年02月12日 13:55:25
5楼
压降不用考虑,因为二次回路负载功率非常低,压降很少,1KM,100W的二次回路用2.5的电缆电压降不到1%
回复
lingxuct
2014年02月12日 16:09:10
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-12 16:13 编辑

按钮距离接触器600多米,线路电流不是问题,因接触器的线圈电流很小,用2.5平方线就可以。

因控制电缆距离长,电缆内线芯间的感应电是个大问题,处理方法:

接触器到按钮用到三根芯线,用7芯以上控制电缆,在使用的3根芯线之间,夹入备用芯线,把备用芯线接地,不让三根芯线相互感应!

否则,停止按钮前的电源芯线的电感应到启动按钮后的一根线,一送电接触器就自动吸合了,且按停止按钮也会停不掉!
回复
dianqipanli
2014年02月12日 18:27:56
7楼
从配电箱控制总电源箱吗?如是,是方便了;但是,不安全。
回复
宝贝佳林
2014年02月12日 20:14:03
8楼
lingxuct 发表于 2014-2-12 16:09 按钮距离接触器600多米,线路电流不是问题,因接触器的线圈电流很小,用2.5平方线就可以。因控制电缆距 …很精彩的解答 楼主很专业 学习了
回复
电气交流
2014年02月12日 20:48:31
9楼
用内屏蔽电缆
回复
电气交流
2014年02月12日 20:48:54
10楼
这个就是个长线效应,老话题了!
回复
xiangfanlzy
2014年02月13日 11:00:23
11楼
电气交流 发表于 2014-2-12 20:48 这个就是个长线效应,老话题了!不安全啊。
回复

相关推荐

APP内打开