我家发电站仪表出了问题 怎么解救?
cangshen593726
2014年02月11日 22:35:17
来自于电站工程
只看楼主

如图 有个电流表不动了 发出来的电只有340V 并闸以后有个同期灯还是亮的?发电机的声音也打了点 是哪里的问题呢 ? 求技术人员解答!!!谢谢!!!!

IMG_20140211_222929.jpg如图 有个电流表不动了 发出来的电只有340V 并闸以后有个同期灯还是亮的?发电机的声音也打了点 是哪里的问题呢 ? 求技术人员解答!!!谢谢!!!!

IMG_20140211_222929.jpg

免费打赏
yaoguizhong213
2014年02月19日 15:56:04
12楼
设备够老的。机组够小的。
看看是不是断线,卡表卡一下。
并网后同期灯应该不亮了吧?那看看是不是断线了。
回复
阿米尔汗
2014年02月20日 10:15:43
13楼
检查发电机出线是否有接地故障。
回复
jxiangdz
2014年03月29日 15:13:30
14楼
要是仪表坏了,我们可以维修。电话:18297850802,qq:2756917257
回复
灯泡电工
2014年04月21日 10:20:51
15楼
应该是缺相,三相电流严重不平衡,发动机会有异常,根据电流表判断不可是接地故障,如果如果是接地故障那接地相电流会升高很多,电压降低很多。
回复
gjx6581
2015年11月14日 14:32:22
16楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开