同样规格的YJV 5芯电缆盒YJV单芯电缆外径一样吗?比如YJV-4*25+1+16 和 YJV-25 的单芯电缆 同样都是25平方的,5芯里面的那4个25平方的 和这个单芯的 一样的外径吗?
同样规格的YJV 5芯电缆盒YJV单芯电缆外径一样吗?比如YJV-4*25+1+16 和 YJV-25 的单芯电缆 同样都是25平方的,5芯里面的那4个25平方的 和这个单芯的 一样的外径吗?
2楼
朋友在说二个都是25平方的芯线是一样大吗?当然。
回复
3楼
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-2-11 16:40 编辑 lingxuct 发表于 2014-2-11 16:06 朋友在说二个都是25平方的芯线是一样大吗?当然。师傅,我不知道您是否看清楚了,或许是我多心了,我没有不尊敬师傅的意思。我的目的是:想知道弯曲半径到底对于下面的这样的配电箱到底要留多少。配电箱:63A双电源箱,挂墙,户内使用,YJV-25*4+16进线,至于上进还是下进 我忘记了。实际做出来的是双电源开关上口距离壳体为100,我怎么看都满足不了最低弯曲半径标准,但是,实际上用户就能够使用。我就不明白了,怎么用的。可惜,甲方离我们这里远,没机会去看看。所为问了这个问题。请师父 和 朋友们 继续帮我 今天我第一次学着设计柜体,箱体,突然发现这个问题。
回复
4楼
朋友考虑的很好,箱内元件布置是应该考虑到接线方便,留足弯曲空间,这样才能让安装方做的规范。
至于空间只100,且有二根5芯电缆要接,确实太小了,可能安装方会找方法处理的规范一点,也有可能采用“拆懒污”的方法,不规范地装在那,我想后者的可能性大。
回复
5楼
区管说的不错,成套厂在生产配电箱时,变节省成本,往往给施工预留的接线空间非常小,所以很多时候施工无法按规定接线。按规定,电缆进配电箱需预留箱体周长一半的电缆长度,但实际施工往往因为箱体太小而做不到这一点。
回复
6楼
25的线缆,100的空间足矣
回复
7楼
lingxuct 发表于 2014-2-12 08:46 朋友考虑的很好,箱内元件布置是应该考虑到接线方便,留足弯曲空间,这样才能让安装方做的规范。至于空 …老师能否解释一下“拆懒污”方法是什么? 难道是方言?
回复
8楼
jcgpiao 发表于 2014-2-12 09:40 25的线缆,100的空间足矣你好,能解释一下为啥100足够?
回复
9楼
上海、宁波一带方言,意:大便拉在裤子里!
回复
10楼
明白了师傅,网上有不少安装工程图片都是这样
回复
11楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-2-12 11:21 你好,能解释一下为啥100足够?根据GB50054-95要求多芯无铠交联电缆最小弯曲半径为15D,而YJV4*25+1*16电缆D≈25mm,因此间距为375。我的意思是如果真的只有100空间,还是可以安装的,当然肯定不会很合工艺要求。
回复