钟罩式地漏还在用?
zxb
zxb Lv.6
2014年02月11日 10:37:48
只看楼主

钟罩式地漏,工地还在用,还是强条,验收时提出还是不提?

钟罩式地漏,工地还在用,还是强条,验收时提出还是不提?

DSC00450.JPG


钟罩式地漏.JPG

免费打赏
tmzxdys108
2014年02月11日 12:59:00
2楼
当然要提啊,强条:lol
回复
杜钧
2014年02月12日 12:07:38
3楼
落后了,要提的。
回复
空中飞鸟
2014年02月12日 15:51:39
4楼
你们验收还看地漏,我们都是当没看见。
回复
可爱的西瓜
2014年02月12日 16:02:46
5楼
上次说明了里面忘了加这个括号就被审图的提了 这个感觉是有问题的。
回复
麻吕
2014年02月12日 16:24:59
6楼
很少见,工程是什么地方的?
回复
空中飞鸟
2014年02月13日 08:23:36
7楼
我们这边非常常见,上次一个工程施工单位跟我说市场上找不到非钟罩式地漏
回复
huangzhimin
2014年02月13日 09:15:42
8楼

一、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
4.5.10A (设计规定强制性条文)严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。
4.5.10A (条文说明)本条系新增内容。美国规范早已将钟罩式地漏划为禁用之列,钟罩式地漏具有水力条件差、易淤积堵塞等弊端,为清通淤积泥沙垃圾,钟罩(扣碗)移位,水封干涸,下水道有害气体窜入室内,污染环境,损害健康,此类现象普遍,应予禁用。
二、结论:验收时问题必提。
回复
sgh625sgh
2014年02月13日 09:16:43
9楼

落后了,要提的。
回复
toumingweixiao000
2014年02月13日 09:44:29
10楼
8楼说的好,学习了,谢谢
回复
wuzhu05
2014年02月13日 10:16:22
11楼
查了下规范,4.5.10A 黑体字,强条
回复