吹涨式蒸发器,内置风扇或不用风扇,要求柜内饮料一直保持0-2度,但长期运行后蒸发器上极易结冰,最终导致柜内温度升高,压缩机不停机。请问,通过什么手段可以保证上述情况下蒸发器不结冰或有效自动除冰并且不影响柜内温度。
吹涨式蒸发器,内置风扇或不用风扇,要求柜内饮料一直保持0-2度,但长期运行后蒸发器上极易结冰,最终导致柜内温度升高,压缩机不停机。
请问,通过什么手段可以保证上述情况下蒸发器不结冰或有效自动除冰并且不影响柜内温度。
2楼
一天过去了,木有人回复,大家都还没上班吗
回复
3楼
楼主你那是在什么环温下的工况???你都没说清楚
回复
4楼
可以说的详细点吗?我qq1500985165我们专门做制冷的
回复
5楼
wfl1980514 发表于 2014-2-11 17:03 楼主你那是在什么环温下的工况???你都没说清楚25-32度环境温度下
回复
6楼
25-32度的环境温度,可以满足正常的运行不结冰的了,楼主你那边是不是旧设备?
回复
7楼
wfl1980514 发表于 2014-2-12 11:36 25-32度的环境温度,可以满足正常的运行不结冰的了,楼主你那边是不是旧设备?开发阶段。。。。。
回复
8楼
那么我建议你到各个生产厂家去了解
回复