消防给排水之消防水泵房要求
cqgfxf
cqgfxf Lv.2
2014年02月09日 10:59:04
只看楼主

第7.3.25条 消防水泵房宜与生活或生产的水泵房合建,其耐火等级不应低于二级。第7.3.26条 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时,宜设辅助引水系统。第7.3.27条 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定:一、每台消防水泵宜有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;二、成组布置的水泵,至少应有两条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;

第7.3.25条 消防水泵房宜与生活或生产的水泵房合建,其耐火等级不应低于二级。
第7.3.26条 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时,宜设辅助引水系统。
第7.3.27条 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定:
一、每台消防水泵宜有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;
二、成组布置的水泵,至少应有两条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;
三、泵的出水管道应设防止超压的安全设施;
四、出水管道上,直径大于300mm的阀门,宜采用电动阀门、液动阀门或气动阀门,阀门的启闭应有明显标志。
第7.3.28条 消防水泵、 稳压泵应分别设置备用泵。备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。
第7.3.29条 消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。 稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。
第7.3.30条 消防水泵房应设双动力源;当采用内燃机作为备用动力源时,内燃机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。