斜交板涵的问题
qdyutao
qdyutao Lv.2
2007年09月25日 10:30:32
来自于铁路工程
只看楼主

我是青岛的,我们单位管养的一山区三级水泥路2孔1米石板涵被洪水冲毁,现准备重建为1孔2米砼盖板涵,涵支承边与路斜交55度,远大于规范要求45度,不知方案可行否,板怎样配筋,是现浇还是预制好

我是青岛的,我们单位管养的一山区三级水泥路2孔1米石板涵被洪水冲毁,现准备重建为1孔2米砼盖板涵,涵支承边与路斜交55度,远大于规范要求45度,不知方案可行否,板怎样配筋,是现浇还是预制好
huhaiquan
2007年09月25日 14:19:55
2楼
可以改一下角度啊,改成45度,进出口改一下沟就可以了,或者涵洞斜交正做,把涵长加长一点就可以了,确实要做成55度也可以,就是边板梯形板宽度大点,也很好配筋的。很多方法可以解决。
回复
dongdong0076
2008年01月11日 16:19:58
3楼
楼上说的对,斜板的钝角上一定要按规范加上构造筋。
回复
xsl101368
2008年05月25日 18:11:59
4楼
现在一般涵洞盖板改成现浇 至于斜交角度及边板梯形块配筋可按2、3楼的处理意见办