大家配梁筋时是直接用PKPM的计算结果还是根据包络图手工配筋?
jxfx1023
jxfx1023 Lv.5
2014年02月08日 11:09:57
只看楼主

同上,如果是根据包络图手工配筋那工作量是相当大啊,但PKPM所配出的梁筋又有时太夸张而不敢用。

同上,如果是根据包络图手工配筋那工作量是相当大啊,但PKPM所配出的梁筋又有时太夸张而不敢用。
免费打赏
cardina
2014年02月08日 15:35:36
2楼
一般参照PKPM的结果,遇到明显不合理的时候再手核算一下
回复
tanpuji123
2014年02月08日 16:03:12
3楼
路过。。。。。。
回复
somnusixy
2014年02月08日 16:54:34
4楼
用PKPM导出的计算书自己配。
回复
雪刃
2014年02月08日 17:45:27
5楼
用PKPM导出的计算书自己配,8米以下的一般挠度和裂缝都不咋需要验算,感觉不合理的地方再用小软件复核下,尤其是挑梁、井字梁要特别注意。
回复
kangning04
2014年02月08日 23:06:22
6楼
根据satwe手动配筋吧
回复
无间道
2014年02月09日 06:11:34
7楼
现在都是按照程序计算的结果来执行。
回复
路遥的爱
2015年06月11日 10:54:50
8楼
挺好的,迷惑
回复
tbsslmsnow
2015年06月12日 10:49:43
9楼
学习学习,看看
回复
洞房不败之玉女
2015年06月12日 11:17:18
10楼
根据WPJ自己配筋啊,不然咋施工?
回复
王娟娟森
2017年05月05日 18:12:43
11楼
大家都是怎么配梁筋的呢