基础梁周围设计图是垫层,现场按照砖胎膜施工,能通过验收吗?
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年02月07日 12:06:25
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-8 09:05 编辑 基础梁周围设计图是垫层,现场按照砖胎膜施工,能通过验收吗?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-8 09:05 编辑

基础梁周围设计图是垫层,现场按照砖胎膜施工,能通过验收吗?
免费打赏
sunsam
2014年02月07日 12:38:14
2楼
砖胎模不是砌筑在垫层上么;P:P
回复
木欣泉流
2014年02月07日 12:59:17
3楼
跟设计联系,变更一下就可以了
回复
savionlee
2014年02月07日 22:59:38
4楼
这个设计本身就不大合理,侧面一般砖胎膜比较合适,和设计沟通下出变更
回复
diabloboy521
2014年02月08日 07:44:34
5楼
弱弱的问句,砖胎膜不是砌筑在垫层上吗?
回复
美wa521de香
2014年02月08日 09:10:08
6楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-9 12:29 编辑

垫层主要就是起保护层的作用,还有就是提供施工面,拱工人行走、操作,砖胎摸基本也能满足要求。我觉得你就直接先跟监理打个招呼,动用点小手段,应该都是可以通过的了,还可趁机加强下关系。如果实在不行,去找下设计,出个变更也不是难事,不过时间上可能要更久。
回复
develop116
2014年02月08日 09:26:17
7楼
问题说的不很清楚,基础梁是下沉式的吧,如果是梁侧就应该是砖模。
回复
设计小兵
2014年02月08日 13:47:29
8楼
梁侧浇筑垫层施工麻烦也没必要,砌筑砖胎模即可,原设计不尽合理
回复
无间道
2014年02月08日 16:03:03
9楼
只要能保证结构受力安全,没有问题。
回复
甲方施工员
2014年02月09日 11:09:26
10楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-9 12:28 编辑

没什么区别和影响,要是基础梁是下沉的用砖胎膜反而方便了,要是基础梁在操作面以上,你让他用砖胎膜他也不可能用。都是技术措施,可以根据施工现场灵活运用。
回复
martina311315
2016年03月22日 12:51:14
11楼
梁的下面应该是垫层 侧面是砖胎膜 你的意思是说梁的下面不打垫层 直接用砖底模?这个应该要跟设计沟通