66KV降压变保护配置
qiujingh_nr
2014年02月07日 11:27:34
只看楼主

请教各位大侠,降压式变压器66KV/35KV ,接线形式是三角/星,星型侧中性点接地,是否需要配置零序过流保护,以前常见的变压器一般是星/三角接线,星型侧中性点接地(间隙接地)配置接地(不接地保护)。

请教各位大侠,降压式变压器66KV/35KV ,接线形式是三角/星,星型侧中性点接地,是否需要配置零序过流保护,以前常见的变压器一般是星/三角接线,星型侧中性点接地(间隙接地)配置接地(不接地保护)。
免费打赏
lingxuct
2014年02月07日 16:28:25
2楼
35KV中压系统为中性点高阻接地系统,主变在35KV侧中性点应有接地刀闸、电压互感器、电流互感器、火花间隙,如果系统容量较大时,还应装“消弧线圈”。

容量不大时,通常为“中性点不接地系统”,在操作主变时合接地刀闸,并在合接地刀闸前投“零序电流保护”,在操作结束时拉开中性点接地刀闸,改投零序电压保护。