pkpm建模后,需要输入荷载。那恒荷载需要输入哪些荷载,楼梯荷载如何输入。
pkpm建模后,需要输入荷载。那恒荷载需要输入哪些荷载,楼梯荷载如何输入。
2楼
按照说明书和实际荷载输入。
回复
3楼
不好意思能不能详细说明??????
回复
4楼
如果是点了自动生成楼板自重的那就是吊顶,粉刷,抹灰,找平,抹灰,装修材料面层,如果楼板不是自动计算自重的那就再加上楼板自重,楼梯荷载自己把踏步折算下。
回复
5楼
建议你先看看别人的模型 你的基础为0
回复
6楼
本帖最后由 spy320 于 2014-2-7 14:36 编辑 土木结构 发表于 2014-2-7 12:29 建议你先看看别人的模型 你的基础为0请对新手宽容一些,呵呵以住宅为例,恒荷载一般包括楼面恒载和梁间恒载。当采用自动计算楼板自重时,楼面恒载主要包括屋顶保温防水层自重(根据实际做法来确定),建筑面层自重(应注意卫生间区域面层自重较大,局部楼面有沉箱或地暖做法时尚应考虑填充层自重),含有地下室时,应输入地下室顶板覆土自重,安装有较重设备的楼层和房间,应输入相应的设备恒载,如电梯机房和配电间。梁间恒载主要包括填充墙自重(含面层)和栏杆(栏板)自重,有时外墙和内隔墙采用不同的砌体材料,应注意区分,开有门洞窗洞的墙段与无开洞墙段,也应做区分,当外墙挂有较重的板材或为幕墙时,需准确输入梁间恒载。早期的楼梯间建模,一般是取板厚为0,板面恒载根据实际做法取6.5kN/m^2或7kN/m^2,但现在按规范要求,应将楼梯建入模型,楼梯间恒载应按实际输入,采用自动计算楼板自重时,一般可取4.0kN/m^2。
回复